Trouver une info
Recherche avancée
 

Publicité

 

chape pour plancher chauffant électrique

Liens commerciaux

aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


alien_surfing
Ouvrier


Messages : 114
Inscrit(e) le: 14.09.2008
Posté le 23.06.2009 14:26  
chape pour plancher chauffant électrique

Bonjour,

Je viens de poser un plancher chauffant électrique, sur 120m². La prochaine étape étant la réalisation de la chape, je suis à la recherche des derniers bons conseils...

D'après le fournisseur du matériel de chauffage :

- épaisseur totale chape + carrelage optimale est de 5cm (soit 4cm de chape), pour limiter l'inertie tout en restant solide
- dosage à 350 kg/m3 avec une granulo 0/4
- ferraillage : treillis maille de 50mmX50mm + ceinture avec 3 fers à béton diam. 8mm
- Joints de fractionnement tous les 40m²
- pas besoin d'adjuvant avec ce matériel

Est-ce que j'oublie des fondamentaux ?

Autre question certainement très bête la ceinture en fers à béton se fait-elle uniquement à la périphérie des 120m² ou est-ce que je dois faire 3 ceintures correspondant aux 3 surfaces de 40m² dus aux joints de fractionnement ?

Merci pour vos contributions !
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


marieninou
Architecte


Messages : 1107
Inscrit(e) le: 20.07.2007

Posté le 25.06.2009 02:29  
RE : chape pour plancher chauffant électrique

Bonsoir,

Normalement sur un plancher chauffant il n'y a pas besoin de treillis. Le meilleur pour les chapes se sont les chapes liquides qui sont d'une parfaite planéité et de niveau avec un bon coefficient de conduction de chaleur.

Amitiés
Marie

Amitiés
Marie

http://caillouville.miniville.fr
http://b.d.d.miniville.fr/env
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


les3c19
Promoteur


Messages : 3127
Inscrit(e) le: 24.12.2008

Posté le 25.06.2009 06:49  
RE : chape pour plancher chauffant électrique

Bonjour
Il y a une trés grosse bêtise de dite "pas d'adjuvant!!!
Il faut impérativement un adjuvant pour toute chape sur plancher chauffant.
Cet adjuvant sert a liquifier le béton pour qu'il enrobe dans les meilleures conditions les trames ou les tuyaux.
Il ne faut surtout pas oublier cet adjuvant!!
OUI vu la surface il faut un treillis comme décris, appelé plus vulgairement, treillis carreleur!!
Fer a béton uniquement en périphérie.

Ne pas oublier l'adjuvant, très important.
Il y a eu des chapes de cassées par la suite par omission de cet adjuvant et mauvais chauffage.

Le mieux, il est vrai, c'est la chape liquide mais seul les professionnels habilités peuvent la faire



http://b.d.d.miniville.fr/
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]

Liens commerciaux

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Avec quoi enregistrez vous vos émissions préférées ?

 Un magnétoscope, à l'ancienne.
 Un enregistreur DVD, moderne.
 Un disque dur, branché.
 Rien, j'y arrive pas avec ces machins là.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Espace bricommunauté

Cette rubrique vous permettra de mieux connaître les internautes bricoleurs du dimanche. Pour ce mois de février, lumière sur Freddyelec l'un de nos membres de choc !
Lisez son interview.
 

Voir aussi