Trouver une info
Recherche avancée
 

Partenaires


Liens Amis

 

Poutre béton et mur de soustien

aller au message : [ Premier | Dernier ]


964 Exup
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 25.07.2008
Posté le 20.08.2008 22:59  
Poutre béton et mur de soustien

Bonjour

Dans ma maison ( un rectangle de 6 m x 8 m ), j'ai une poutre béton ( 25 cm de haut pour 16 cm) d'un bout a l'autre dans le sens de la longueur de la maison.

Sous cette poutre j'ai un espace sans mur de 2,5m, un mur sur 3.5 m et enfin un espace de 2 m sans mur.

Bien évidement vous l'aurez compris je désire suprimer une partie de ce mur.
Je voudrez le raccourcir d'1m...

Est-ce possible ?

Quelles sont les points a vérifier avant ?

Que faut-il faire pour etre tranquil ?

merci d'avance pour votre aide
A+

Edité par 964 Exup le 20/08/2008 23:00
aller au message : [ Premier | Dernier ]


Epicurien
Bricoleur


Messages : 67
Inscrit(e) le: 02.06.2008

Posté le 21.08.2008 22:57  
Poutre

Bonjour

Je suppose qu'il ne s'agit pas d'allonger les ouvertures de 2,50 et 2,00 m. Car là, gros problème : on ne peut pas rallonger une poutre béton existante, à moins de tout casser et refaire.
Mais là, c'est une autre histoire.

Si il s'agit de créer une ouverture de 1 m dans le mur de 3,50 m en laissant deux parties de mur de chaque coté, c'est envisageable. Mais il faut pour cela évaluer correctement les charges à supporter, étayer et mettre en place une nouvelle poutre à calculer auparavant avec ces charges (le métal serait plus adapté).
aller au message : [ Premier | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Votre sapin de Noël, c'est plutôt ?

 Synthétique, le plastique c'est fantastique !
 Naturel, avec des épines qui piquent !
 Neigeux, tout blanc c'est mieux !
 Niet, j'en ai pas !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi