Posté le 10.05.2008 16:39  
agrandissement.

Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum, je suis electricien automobile et j'aime aussi beaucoup l'electricité bâtiment, bien que très différent.
Je rends des services dans le domaine aux amis et à la famille, en respectant au maximum la norme NFC15100.
Présentation faite, voici ma question.
Mon frère qui construit un agrandissement de son pavillon.
Son pavillon actuel ( environ 100m2 datant de 2001) est alimenté en 45 A.
Le chauffage est electrique par convecteurs.
Dans son tableau de répartition, il y a 2 inter diff 40A qui alimentent les disjoncteurs PC, lumière, etc...
L'extension fera à peu près 100 m2 avec Des PC, lumière, ainsi que chauffage electrique ( aux alentours de 9kw pour l'ensemble )
Je compte donc faire un tableau pour l'agrandissement, avec en tête un inter diff 63A type AC et des disjhoncteurs 20, 10, etc...
Ce tableau sera alimenté par un cable venant du tableau de la maison. ( environ 15mètres )
Questions :
-Que dois je mettre en tête dans le tableau de la maison pour alimenter et protéger le cable allant au tableau agrandissement ? ( type et calibre )
-Quelle doit être la section de cable ?( je pensais 16mm2 )
-J'ai dis à mon frère qu'il allait devoir changer d'abonnement et passer à 12Kw. il y a t-il en conséquence des modifications à faire dans le tableau de la maison ?
-Et autrement, je suis preneur de tout autre conseil ou avis ...
Merci par avance.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Posté le 17.05.2008 20:08  
1211047687.jpg (91 Ko)
Tableau divisionnaire

liam a écrit :
Que dois je mettre en tête dans le tableau de la maison pour alimenter et protéger le cable allant au tableau agrandissement ? ( type et calibre )

Si la section du câble est adaptée au calibre maximum du disjoncteur de branchement c'est ce dernier qui assure cette protection.
Si l'abonnement prévu est 12kVA, le disjoncteur de branchement sera sans doute un 30/45/60A. Dans ce cas la section du câble doit être en 16².
Autre solution mettre du 10² en protégeant le câble à l'origine par un disj 40A, mais cela limitera la puissance disponible dans l'extension à 9,4 kW ce qui peut être juste pour l'usage prévu.
Si le DB était un 60/75/90A (peu probable) il faudrait du 25² ou protéger à l'origine le 16² par un disj 63A.

liam a écrit :
Quelle doit être la section de cable ?( je pensais 16mm2 )

Voir ci-dessus. Du 16² semble effectivement judicieux.
L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.

liam a écrit :
J'ai dis à mon frère qu'il allait devoir changer d'abonnement et passer à 12Kw. il y a t-il en conséquence des modifications à faire dans le tableau de la maison ?

Eventuellement augmenter la section du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal (par exemple de 10² à 16² si le disjoncteur de branchement est à proximité)
Pour le reste si le tableau a été fait dans les règles de l'art, il ne devrait rien avoir à changer.

liam a écrit :

Et autrement, je suis preneur de tout autre conseil ou avis ...
Merci par avance.

Voir en fichier joint un exemple de branchement dont tu peux t'inspirer
Envisager éventuellement un délesteur s'il y a des pointes d'utilisation qui peuvent dépasser 60A.

@+

Edité par Carminas le 17/05/2008 20:09
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


liam
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 10.05.2008
Posté le 18.05.2008 11:25  
merci pour la réponse

Merci beaucoup Carminas
Je vais suivre à la lettre tes conseils.
Le plan est parfait.
Je vais don mettre du 16mm2, un inter sectionneur pour alimenter 2 ID ( une chauffage 40A et 1 autre 40A pour PC, luminères ).
Encore merci Liam.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Posté le 18.05.2008 21:13  
1211138022.jpg (53 Ko)
Inter sectionneur

Bonsoir

Avec un inter-sectionneur, le schéma ressemble à celà (voir pièce jointe)

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


liam
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 10.05.2008
Posté le 19.05.2008 13:00  
mon problème est résolu

Merci Carminas
C'est exactement ce que je vais faire.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi