alimentation volet roulants électriques

Bonjour,

Je procède à l'installation de volets électriques et je souhaite savoir si je peux me servir du disjoncteur qui protège mon interphone ainsi que la gâche et le carillon pour protéger les voets au nombre de deux.

Merci
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


mapomme40
Petit nouveau


Messages : 6
Inscrit(e) le: 12.07.2008

Posté le 12.07.2008 13:34  
Bonjour

Ca dépend de la puissance demandée par tes volets roulants et de la section des fils qui les alimentent. Comme en général tout ce qui est contrôle d'accès est protégé par des disjoncteurs 2A, soit 450W en monophasé, on est vite à la limite et le disjoncteur coupe. Si c'est un disjoncteur 10A, soit 2300W, ça doit passer, sachant que la section des fils ne peut pas être inferieure à 1.5mm².
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 687
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 12.07.2008 19:46  
Pas prudent

Bonsoir,
Pour les lignes de volet roulant il vaut mieux si possible tirer une ligne spécial en 1,5 mm² afin d'éviter la panne sur un autre appareil en cas de panne du volet car les moteurs sont source de panne sur les différentiels 30 ma.
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi