Bonjour
Ca dépend de la puissance demandée par tes volets roulants et de la section des fils qui les alimentent. Comme en général tout ce qui est contrôle d'accès est protégé par des disjoncteurs 2A, soit 450W en monophasé, on est vite à la limite et le disjoncteur coupe. Si c'est un disjoncteur 10A, soit 2300W, ça doit passer, sachant que la section des fils ne peut pas être inferieure à 1.5mm².