marsipulami55
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 08.11.2008
Posté le 04.03.2010 21:30  
Arrivée en 380V

Bonjours a tous.
Voila, j'ai une arrivée en 380 V ,avec un boitier prise (coffret avec 3 prises de 220 V et une en 380V )disj 380V en arrivé/63A en 380 , un disj de 20A en 220V et un Disj 32 A en 380V.Le voudrais savoir la section de cable 5G que je dois mettre en alimentation au coffret.Merci de votre réponse (s).
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


les3c19
Modérateur


Messages : 4004
Inscrit(e) le: 24.12.2008

Posté le 04.03.2010 21:34  
coffret

Bonjour
pour ce genre de coffret un 6mm² protégé par un 32A c'est suffisant
maintenant faudrait exactement savoir ce qui se branche dessus, en industriel on y mettra un 5G10 protégé en 40A voir un 5G16 protégé en 60A
D'autre détails seront les biens venus



http://b.d.d.miniville.fr/
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


marsipulami55
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 08.11.2008
Posté le 06.03.2010 09:54  
RE : Arrivée en 380V

Bonjour les3c19.
Merci,pour ta réponse,mais je voudrais préciser ma question.Voila,j'ai un tableau Extérieur qui protége ma futur ligne pour mon coffret c'est un porte fusible 380V auquel je peux metrre des fusibles ( 10 x 38 ) en max 32A.Je voudrais partir depuis celui là jusqu'à un petit tableau intérieur qui protégera mon ou mes coffret prises.Sachant que dans mon coffret j'ai un disjoncteur diff de 380V / 63A est-ce que je peux remplacer mon disj de tete en 63A et mettre un cable 5G 4mm² jusqu'à mon tableau interieur.Sinon quelle est la section que je doit mettre??Pour l'utilisation des prises je ne sait pas encore.Merci de votre réponse.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


les3c19
Modérateur


Messages : 4004
Inscrit(e) le: 24.12.2008

Posté le 06.03.2010 10:09  
coffret

marsipulami55 a écrit :
Bonjour les3c19.
Merci,pour ta réponse,mais je voudrais préciser ma question.Voila,j'ai un tableau Extérieur qui protége ma futur ligne pour mon coffret c'est un porte fusible 380V auquel je peux metrre des fusibles ( 10 x 38 ) en max 32A.Je voudrais partir depuis celui là jusqu'à un petit tableau intérieur qui protégera mon ou mes coffret prises.Sachant que dans mon coffret j'ai un disjoncteur diff de 380V / 63A est-ce que je peux remplacer mon disj de tete en 63A et mettre un cable 5G 4mm² jusqu'à mon tableau interieur.Sinon quelle est la section que je doit mettre??Pour l'utilisation des prises je ne sait pas encore.Merci de votre réponse.

Bonjour
Fais nous un petit dessin STP
si tu part de tes fusible 10,3X38 tu part en 6mm² , le 4mm² ne se trouve pas facilement et tu ne peux le protéger qu'en 25A maxi, et sera plus cher! mais tu laisse le 63A ce sera les fusibles 32A qui protégerons le câble et le différentiel fera bien son boulot!
avec 32A et le 6mm² cela laisse pas mal de puissance , avec près de 18KW tu as de quoi voir venir ,certainement que tu n'as pas un abonnement EDF de cet ampérage!!



http://b.d.d.miniville.fr/
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Liens commerciaux

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Mon prochain achat bricolage ?

 Un outil electroportatif à la pointe de la technol
 Un outil à main haut de gamme.
 Des matériaux écolos.
 Rien, j'ai tout ce qu'il me faut !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Espace bricommunauté

Cette rubrique vous permettra de mieux connaître les internautes bricoleurs du dimanche. Pour ce mois de juillet, lumière sur Elfred un concurrent sérieux de Mac Gyver
Lisez son interview.
 

Voir aussi