Bonjour,

Je suis en train de construire un abri de jardin, et j'aurai besoin d'avis sur l'installation électrique.

Voila ce que j'ai prévu :

1) La Terre
J'ai prévu de relier un cuivre au chainage des fondations du cabanon, soit environ 12ml et 40cm de profondeur, coupler à un piquet de terre de 1m.

2)L'alimentation du cabanon
J'ai prévu au départ du tableau de ma maison un interrupteur différentiel 40A 30mA type A pour protéger le câble 2x10mm² enterré jusqu'au cabanon, soit environ 25ml.

3)Le tableau du cabanon
J'ai prévu un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC pour la protection.
Puis 2 disjoncteur 10A pour l'éclairage afin de séparer les circuits intérieurs et extérieurs.
La même chose en 16A pour les prises de courant.
Et enfin, un disjoncteur 20A pour le coffret de la piscine qui comprend la pompe et le projecteur en 12v.

Par avance merci à ceux qui pourront me donner leurs avis.

Ludoxy2
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 266
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 10.10.2008 18:49  
cabanon

Salut,
Je te conseille un disjoncteur 40 A en amont de ton inter diff.
de type A et il n'est pas nécessaire de remettre un inter diff. type AC au tableau secondaire un inter de coupure générale de 40 A est suffisant et bcp moins cher
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


macmah
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 12.08.2008
Posté le 10.10.2008 18:52  
RE : Avis sur nouvelle installation

bonsoir , j'en suis pas sur , mais je pense que le différentiel de ta maison , tu devrais le mettre en 300 ma de manière a ce que si il y a un défaut sur l'installation du cabanon , ca disjoncte pas a la maison.par contre il faudrait d'autres avis sur a protection de l'éclairage extérieur , voir si il faut le proteger par un différentiel car c'est un lieu humide.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Ludoxy2
Apprenti bricoleur


Messages : 24
Inscrit(e) le: 10.10.2008
Posté le 10.10.2008 19:10  
Cabanon

Merci pour votre rapidité.

Pour répondre à zorrorenardeau, je pense que tu as raison en effet, car l'interrupteur differentiel n'a pas ce role de disjoncteur en cas de surintensité.
Je vais donc ajouter un disjoncteur 40A en amont du differentiel et en directement en aval du disjoncteur 500mA d'EDF.
Par contre pour le deuxieme differentiel, le type AC, je pense le garder pour la protection des installations extérieures.

Pour en revenir à la réponse de macmah, cela me semble assez cohérent, mais d'autres avis seraient les bienvenus. Du coup, le différentiel de la maison est-il vraiment indispensable ?? ne puis-je pas m'en passer vu qu'il y a celui du cabanon, surtout si je rajoute un simple disjoncteur 40A après le 500mA EDF ?? Le cable enterré serait-il assez protégé ??

Merci

Edité par Ludoxy2 le 10/10/2008 19:11
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 266
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 10.10.2008 19:19  
recabanon

La norme stipule que tout départ vers un bâtiment non contigu doit être protègé par un diffèrentiel dédié ,tu peux mettre le deuxième inter diff si ca te chante mais cela fera doublon et il te faudra réenclencher les deux appareils en cas de défaut car il n'y aura pas de sélectivité entre les deux appareils
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 266
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 10.10.2008 19:21  
recabanon

Il faiut ajouter que mettre un 300 mA en tête ne changera rien à l'affaire à moins qu'il soit temporisé
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Ludoxy2
Apprenti bricoleur


Messages : 24
Inscrit(e) le: 10.10.2008
Posté le 10.10.2008 19:31  
RE : Avis sur nouvelle installation

Ok et bien merci.

Je convserve donc mon differentiel dans la maison en y ajoutant un disjoncteur en amont qui est lui meme juste apres le 500mA EDF, et dans le cabanon, pas de différentiel mais un simple inter general 40A.

Donc pour le seul différentiel, c'est bien un type A que je dois mettre ??

Merci

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 266
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 10.10.2008 19:36  
recabanon

Le type A n'est pas obligatoire dans ce cas un type AC peut suffire
Mais qui peut le plus peut aussi le moins!

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Ludoxy2
Apprenti bricoleur


Messages : 24
Inscrit(e) le: 10.10.2008
Posté le 10.10.2008 19:41  
RE : Avis sur nouvelle installation

Oui, et vu qu'ils sont au meme prix, il vaut mieu que je mette un type A !

Concernant la réalisation de la terre, cela suffirat-il ??

Merci encore
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 266
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 10.10.2008 19:55  
recabanon

Ludoxy2 a écrit :
Oui, et vu qu'ils sont au meme prix, il vaut mieu que je mette un type A !

Concernant la réalisation de la terre, cela suffirat-il ??

Merci encore


Tu auras je pense une trés bonne prise de terre mais l'idéal serais de la mesurer car selon la nature des terrains cela varie beaucoup
Il serait bon aussi que tu passes un câble 3g 10 mm2 entre ta maison et le cabanon de manière à interconnecter les prises de terre maison/cabanon ce qui est recommandé en cas d'installations protègées par parafoudre
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi