spot
Apprenti bricoleur


Messages : 19
Inscrit(e) le: 24.09.2007
Posté le 20.05.2008 14:45  
boite de dérivation

Bonjour,

j'ai vu que on ne pouvait pas mettre plus de 8 socles sur des fils de 2,5 mm et pas plus de 5 sur du 1,5 mm.
Si je met un boitier de dérivation, sur un fil qui vient du tableau central, est-ce que je peux multiplier le nombre de socles, c'est à dire 8 sur chaque dérivation ?

Merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 339
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 20.05.2008 17:56  
RE : boite de dérivation

salut
et la reponse est non, si tu parles de socles de prises de courant bien sur
a savoir que c'est 8 points d'utilisation en 2,5 et 5 points d'utilisatioon en 1,5 et que un boitier double contenant deux socles de prises de courant est decompté comme un point d'utilisation
voila
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


spot
Apprenti bricoleur


Messages : 19
Inscrit(e) le: 24.09.2007
Posté le 21.05.2008 07:24  
ok merci

merci, donc si je veux plus de prises de courant, il faut que je retire un fil depuis le tableau.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 339
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 21.05.2008 20:30  
RE : boite de dérivation

salut
voir meme 3 fils puis pense a les proteger par un disjoncteur max 20A ou un fusible max 16A
@+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi