branchement prise et lumiere

bonjour a toutes et tous alors voila...
j'ai monté un chalet et je voudrais y mettre l'electricité
1° j'ai tiré un cable 3x1.5 que j'ai relié a une prise puis j'ai prolongé sur un interrupteur en enlevant la terre que j'aimerais prolonger jusqu'a ma douille

ma question est ai-je bien bosser ou pas???
ps je suis totalement novice en electricité

merci de vos reponses
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


freddyelec
Modérateur


Messages : 1985
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 03.12.2009 12:19  
RE : branchement prise et lumiere

Bonjour,
Normalement on tire un cable pour les circuits lumières et celui ci en 1,5 mm² (chose faite) et un autre pour les prises et celui là en 2,5 mm² (pas fait)
Donc dans ton cas, il faudrait que tu protèges cette ligne avec un 16 A, ensuite mettre une boite de dérivation en bout de ligne dans le chalet et de là repartir à l'interrupteur et repartir aussi sur la prise Attention cette prise ne pourras pas servir à utiliser des appareils gros consommateurs mais juste un appoint en prise comme pour charger un accu ou bricoler dans le jardin.
Ne pas oublier de raccorder tous les points électrique à la terre.

Edité par freddyelec le 03/12/2009 12:19
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


alot50
Petit nouveau


Messages : 2
Inscrit(e) le: 03.12.2009

Posté le 03.12.2009 13:20  
RE : branchement prise et lumiere

merci bien freddyelec
je voudrais juste savoir si dans ce cas je dois ou si je peux repartir depuis le 1.5 vers un 2.5 pour mes prises car j'ai tirer mon 1.5 dans une gaine sur 15m depuis mon hangar (que je n'ai pas encore branché) ou si je dois tout refaire..
PS peux tu s'il te plait me fournir des liens avec images
car je suis vraiment ignare en electricité
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


freddyelec
Modérateur


Messages : 1985
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 03.12.2009 13:32  
RE : branchement prise et lumiere

Non, ne jamais changer la section en cours de route , si on part avec du 1,5 mm² tout le circuit doit rester en 1,5 mm²
De plus la nouvelle norme nfc 15100 actualisé propose un circuit en 1,5 mm² pour les prises avec au maximun 5 socles de prises et une protection en 16 A donc pas de soucis pour une ou 2 prises.



Voici un lien ou il y a toutes sorte de branchement électrique.
http://www.bricoleurdudimanche.com/Fiches-Bricolage/electricite-et-eclairage/par_date.html

Edité par freddyelec le 03/12/2009 13:36
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Liens commerciaux

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vous et les échafaudages ?

 Non merci, j'ai le vertige.
 Je préfère mon échelle.
 Interressant, j'en acheterais bien un.
 Testé et approuvé, j'en ai un dans mon jardin !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Espace bricommunauté

Cette rubrique vous permettra de mieux connaître les internautes bricoleurs du dimanche. Pour ce mois de février, lumière sur Freddyelec l'un de nos membres de choc !
Lisez son interview.
 

Voir aussi