fredebo
Petit nouveau

Messages : 2
Inscrit(e) le: 12.01.2010


Posté le 12.01.2010 16:04
Changement de transformateur pour rail de spots
Bonjour à tous,
J'ai emménagé récemment dans un nouvel appartement équipé d'un rail de petits spots halogènes sur basse tension. Rapidement, un élément dans le transformateur a surchauffé (c'était un ancien modèle pas du tout flexible et j'ai du faire une modification qui ne lui a pas plu). J'ai donc racheté un nouveau transformateur et l'ai installé. Ses spécifications sont: 50W-150W, tension d'entrée 220V, tension de sortie 11.2V. Comme le rail ne marchait pas après l'installation, j'ai fait quelques mesures de tension avec mon multimètre. J'avais 230V à ma prise du secteur, et ça me donnait 12V aux bornes "pinces crocos" qui se clipsent sur les rails. Ca, c'est en circuit ouvert. Seulement, une fois les pinces crocos connectées aux rails, je n'obtenais plus qu'une tension de l'ordre de 2 ou 3V. Je me suis dit qu'il y a peut-être un souci du côté des ampoules (par exemple, suite aux problèmes que j'ai eu avec l'ancien transformateur) et ai essayé d'en enlever certaines, pour voir si il y en aurait une qui fait court-circuit... J'ai fait quelques essais mais rien de concluant, toujours pas de lumière. J'ai ensuite remesuré la tension à la sortie du transformateur: 20V. Alors que j'avais 12V avant et que je n'ai touché à rien sur le transformateur...
Les ampoules que j'ai viennent d'Ikea, 4 x 20W et 1 x 35W. Leur résistance est de 1Ohm. C'est normal?
Comme vous le constatez, je suis perdu en électricité. Si quelqu'un avait la gentillesse d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, cela m'économiserait du temps et de l'argent!
Merci d'avance...