Chauffage industriel...

aller au message : [ Premier | Dernier ]


ronny52100
Contremaître


Messages : 264
Inscrit(e) le: 14.12.2007

Posté le 22.05.2008 18:36  
Chauffage industriel...

bonjour tt le monde...

Voila j'ai une colle a vous posez....

Ds mes chambres froides chez un chauffage au sol....donc je part d'un tri 32A pour allez sur un transfo qui me transforme mon tri en 35V mais toujours en 3fois...


Celui sert a maintenir mon sol a une temperature raisonnable 9 10C contre un - 32C ds la salle


le "hic" c'est que j'ai une barre qui chauffe ainsi que mmes 2cables reliés dessus

le coffret chauffe donc comme vache et mes 2 cables reliés a cette barres ben se trouve a nue du faites que l'isolant est fondue...meme mon thermo de ce matin est deja en train de fondre et impossible de poser le doigt dessus de par la chaleur

J'ai regardé mon Amperage j'ai le mm sur mes trois barres...et j'ai bien mon 35V sur mes 3 barres aussi..

Ma question est quels sont les différents types de chauffage au sol auxquels je peux m'attendre..?2 résistances?ou autres....car j'ai 6 cables qui partent (2 par barre)

est ce que cette chaleur peut être due a un mauvais sertissage de cosse mm si celles ci paraissent sans aucun soucis....?

Avez vous d'autres choses a me faire controler?ou idde pour trouver ce chauffage ds mon coffret....

merci de m'éclairer de vos lanternes a bientot

Ronny
aller au message : [ Premier | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 30.05.2008 11:22  
Antigel de chambre froide

Bonjour.
Je pars du principe que la section d'alimentation en 35V est suffisante, que ta barre de répartition est en cuivre, et de section suffisante (tu peux nous poster une photo ?), que tes câbles en sol sont en cuivre.
A partir de là il ne peut plus qu'y avoir soit un courant de fuite (peu probable) ou des problèmes de contact : sertissage des cosses effectivement, ou propreté des surfaces de contact, ou qualité du serrage.
Disposez-vous d'un appareil de thermométrie infra-rouge ou de thermographie ? cela t'aiderait à localiser un problème éventuel après ta réparation. Et dans ce cas, un contrôle quotidien pendant la première semaine, puis hebdomadaire pendant le premier mois, puis mensuel pendant la première année, puis annuel, permettrait de prévenir la résurgence de ce problème.
Salut !


Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous la protection incendie c'est plutôt ?

 la totale : extincteur et détecteur de fumée
 prudence : je garde l'extincteur sous la main
 bruyante : mon détecteur se déclenche sans arrêt
 minimaliste : au pire j'appelle le 18

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi