Circuit Lampe: 16A ou 10A

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Seb75
Apprenti bricoleur


Messages : 20
Inscrit(e) le: 07.06.2008
Posté le 09.06.2008 15:45  
Circuit Lampe: 16A ou 10A

Pour un circuit Lampe, faut-il un disjoncteur 10A ou 16A ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 687
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 09.06.2008 21:51  
circuit lampe

Pour un circuit lampe il faut un circuit avec une protection maximale de 16 A.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 408
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 10.06.2008 22:42  
RE : Circuit Lampe: 16A ou 10A

Bonsoir

... donc indifférement du 10A ou 16A

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


alefto
Apprenti bricoleur


Messages : 49
Inscrit(e) le: 29.05.2008

Posté le 11.06.2008 19:08  
prkoi ?

salut,
pourquoi "maximale" ?
qui peut le + peut le moins, non ?

en l'occurence pour ma pomme, j'ai meme poussé jusqu'a 20A puisque les disjoncteurs de 16 et 20 A sont au meme prix !

si je me suis planté, peux tu m'expliquer stp ?
m'en fous d'etre nul, mais j'aime bien progresser

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 408
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 11.06.2008 20:03  
RE : Circuit Lampe: 16A ou 10A

Le disjoncteur est calibré pour ne pas dépasser une certaine intensité qui dépend de la section des fils.
Dans des locaux d'habitation (et hors cas particuliers)
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
Effectivement comme vous dite, qui peut le plus peut le moins et autant se mettre au maxi autorisé par la norme.

Cependant cela est vrai pour une installation de qualité faite dans les règles de l'art.
Sur une installation existante, donc vous ne connaissez pas la qualité, il prudent de descendre les protections d'un cran.
On voit souvent un circuit prises en 2,5² qui a été bricolé et qui repasse en 1,5² plus loin.
Dans ce genre de situation du 16A est adapté.

10A sur 1,5² et 16A sur 2,5² correspond à la norme sur les fusibles et certains électricien continuent par prudence à ne pas dépasser ces valeurs pour des disjoncteurs.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


alefto
Apprenti bricoleur


Messages : 49
Inscrit(e) le: 29.05.2008

Posté le 11.06.2008 23:32  
RE : Circuit Lampe: 16A ou 10A

ok, merci pour ta réponse.

pour un circuit gérant 6 ou 7 plafonniers, en 1.5mm², j'ai pensé bien faire en mettant un disjoncteur de 20A.

la norme me plafonne donc à 16A théoriquement.
En dehors du strict respect de cette norme, pense tu que je prenne un risque en laissant 20A ou me conseillerait tu de le remplacer par un disjoncteur 16A ?

merci pout ton avis éclairé

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Gaadek
Apprenti bricoleur


Messages : 17
Inscrit(e) le: 29.05.2008
Posté le 11.06.2008 23:36  
RE : Circuit Lampe: 16A ou 10A

Réponse complémentaire:

Le disjoncteur permet de protéger un circuit électrique (luminaire, prise, chauffage, cuisson)

Le calibrage du disjoncteur se fait de telle manière à assurer un déclenchement avant dégât sur le circuit.

Les principaux problèmes sont:
- Court-circuit
- Surcharge du circuit

Les défauts à la masse sont gérés par un autre appareil de protection, le disjoncteur différentiel.

Si, par exemple, trop d'appareils électriques sont branchés sur une prise et fonctionnent +/- en même temps, l'intensité dans les fils grimpe et peut dépasser le seuil de tolérance.

Cela cause un échauffement des fils qui peut aller jusque l'incendie.

Avec un disjoncteur correctement calibré, vous serez protégé car il déclenchera dès que le seuil maxi autorisé sera dépassé (ce seuil dépend de la section de vos fils)

Avec un disjoncteur sur-calibré, il ne déclenchera pas, donc c'est le circuit qui va finir par subir des dégâts.

Donc non, qui peut le plus ne peut pas le moins. Vous devez confondre pouvoir de coupure avec sensibilité.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


alefto
Apprenti bricoleur


Messages : 49
Inscrit(e) le: 29.05.2008

Posté le 11.06.2008 23:41  
RE : Circuit Lampe: 16A ou 10A

exactement le complément qui manquait a ma compréhension !
avec beaucoup de réfléchissement-de-la-tête je me doutais de qq chose dans ce genre là, mais c plus clair énoncé comme il faut.

merci


aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 408
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 12.06.2008 07:45  
RE : Circuit Lampe: 16A ou 10A

Pour revenir au 1,5² protégé par du 20A, c'est hors norme et dangereux.
Remplace ce disjoncteur par un 16A ou un 10A.

Pour le 'qui peut le plus peut le moins' cela dépend dans quel sens on le lit.

Si j'ai un circuit en 1,5² protégé par un disj 16A max, je suis toujours en sécurité si je mets un disj 10A, mais je suis en danger si je mets un disj 20A.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


alefto
Apprenti bricoleur


Messages : 49
Inscrit(e) le: 29.05.2008

Posté le 12.06.2008 12:36  
dacodac

ok, j'ai tout pigé
je vais donc changer mon disj.

@+
a charge de revanche ! (si vous avez un doute sur la couleur du fil de terre, n'hesitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider !

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi