Bonjour
Non la norme n'autorise pas plus de 2 conducteurs par borne d'une disjoncteur.
Par contre elle autorise 8 prises sur un même circuit en 2,5².
Pour câbler ces 8 prises soit tu fais une dérivation (dans le tableau, dans une boite de dérivation, dans une goulotte), par exemple avec des bornes type Wago (il en existe qui acceptent jusqu'à 8 conducteurs), soit tu te repiques de prises en prises, soit tu mélanges les 2 techniques.
Inutile de mettre du 6² en sortie de disjoncteur. Du 2,5² suffit de toute façon il est protégé par un disjoncteur 20A max ou un fusible 16A max.
Voir schéma de branchement avec une boite de dérivation en pièce jointe.
Pour le câble s'il est apparent pas de problème, s'il est encastré, il faut le mettre dans une gaine ICTA.
@+