bonjour,
Je souhaite installer un plafonier mais j'ai un soucis avec les fils. 3 fils sortent du plafond (tous marrons).
J'ai un Interrupteur double.
Si les 2 interrupteurs sont en haut. les fils (que je nomme a,b et c) ne donnent rien.
Si je met 1 des interupteur, voir les 2 en bas; a et b fournissent du courant et c reste sans jus.
Aidez moi a comprendre s.v.p.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


tageulmint
Petit nouveau


Messages : 1
Inscrit(e) le: 23.11.2007
Posté le 23.11.2007 08:00  
RE : comment reconnaitre les fils electriques du plafond?

bonjour le fils c et le fils de terre
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


bricolix
Apprenti bricoleur


Messages : 17
Inscrit(e) le: 06.11.2007

Posté le 23.11.2007 09:44  
repérer les fils

Bonjour,
Au plafonnier, si tes trois fils sont de la même couleur, il y aune anomalie dans l'installation. Deux fils devraient être rouges (phase) et le troisième bleu (neutre). Ou un rouge, un bleu et un vert et jaunne (terre).
Il faut donc rechercher à quoi sert chaque fil...
Puisque tu en as deux qui "donnent du jus", ton installation doit être prévue pour allumer en deux fois les lampes d'un plafonnier.
Par exemple : si un plafonnier a six lampes, l'un des interrupteur en allume trois, l'autre inter allume les trois autres. Donc deux fils ont du courrant suivant la position des inter.
Le troisième fil est le neutre "commun".
Il te faut donc repérer le schéma de branchement de ton plafonnier...
En principe tu dois avoir un domino à trois entrées, voire une quatrième pour le fil de "terre" avec la lettre P (phase) pour les deux entrées d'électricité, la lettre N pour la sortie du neutre et , éventuellement, ce qui ressemble à la lettre I soulignée de trois petits traits pour le fil de terre.
Si ton plafonnier n'a que deux entrées (plus une troisième pour la mise à la terre), tu branches l'un des fils qui ammène le courrant, l'autre tu l'isoles avec un domino ou du "scoch" d'électricien (ce fil ne servira à rien). Ton plafonnier fonctionnera qu'avec un seul interupteur.

Bricolix
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


saxololo
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 22.11.2007
Posté le 23.11.2007 22:30  
MERCI

c'est bien l'histoire des deux phases et du neutre pour alimenter u lustre en deux fois. le fait que j'avais les 2 qui s'allumer en meme temps c'est par ce qu'ils sont reliés au meme rouge dans le double va et vient et qu'il y avait une faible intensité qui fuyait sur la phase non allumée. Merci, pour le coup de main, j'ai isoler la phase qui ne me sert pas.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 23.11.2007 22:44  
Respect des couleurs

Bonsoir.
saxololo a écrit :
c'est bien l'histoire des deux phases et du neutre pour alimenter u lustre en deux fois. le fait que j'avais les 2 qui s'allumer en meme temps c'est par ce qu'ils sont reliés au meme rouge dans le double va et vient et qu'il y avait une faible intensité qui fuyait sur la phase non allumée. Merci, pour le coup de main, j'ai isoler la phase qui ne me sert pas.
Aie ! cette histoire de faible intensité me fait réagir : peux-tu poster en fichier joint une photo de ton double va&vient, et une photo des fils au plafond ? et te munir de quelques dominos, je sens que l'un ou l'autre d'entre nous va te demander de faire des tests...
Salut !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


saxololo
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 22.11.2007
Posté le 26.11.2007 22:52  


Désolé mais tout est donc resolu. j'ai installer mon luminaire et meme mis un nouvel interrupteur variateur. J'ai isolé un des fils de phases du coté lampe et interupteur. Merci a tous pour votre interet et votre aide. Bonne continuation.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 26.11.2007 23:02  
Fil de terre

Bonsoir.
C'est bien de résoudre, mais tu ne sais pas si le troisième fil au plafond est le fil de terre (qui est obligatoire selon la norme). Je te recommande de trouver dans tes relations un électricien ou quelqu'un de compétent en la matière qui éclaircisse la question. Il n'y a pas d'urgence, c'est juste ... une question de sécurité.
Mais tu es libre chez toi...
Salut !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous la protection incendie c'est plutôt ?

 la totale : extincteur et détecteur de fumée
 prudence : je garde l'extincteur sous la main
 bruyante : mon détecteur se déclenche sans arrêt
 minimaliste : au pire j'appelle le 18

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi