repérer les fils
Bonjour,
Au plafonnier, si tes trois fils sont de la même couleur, il y aune anomalie dans l'installation. Deux fils devraient être rouges (phase) et le troisième bleu (neutre). Ou un rouge, un bleu et un vert et jaunne (terre).
Il faut donc rechercher à quoi sert chaque fil...
Puisque tu en as deux qui "donnent du jus", ton installation doit être prévue pour allumer en deux fois les lampes d'un plafonnier.
Par exemple : si un plafonnier a six lampes, l'un des interrupteur en allume trois, l'autre inter allume les trois autres. Donc deux fils ont du courrant suivant la position des inter.
Le troisième fil est le neutre "commun".
Il te faut donc repérer le schéma de branchement de ton plafonnier...
En principe tu dois avoir un domino à trois entrées, voire une quatrième pour le fil de "terre" avec la lettre P (phase) pour les deux entrées d'électricité, la lettre N pour la sortie du neutre et , éventuellement, ce qui ressemble à la lettre I soulignée de trois petits traits pour le fil de terre.
Si ton plafonnier n'a que deux entrées (plus une troisième pour la mise à la terre), tu branches l'un des fils qui ammène le courrant, l'autre tu l'isoles avec un domino ou du "scoch" d'électricien (ce fil ne servira à rien). Ton plafonnier fonctionnera qu'avec un seul interupteur.
Bricolix