Comment transformer moteur triphasé en moteur monophasé??

Bonjour à tous, je cherche à transformer un moteur asynchrone triphasé 220volts; 4kw; 15,80A; en moteur monophasé 220v.
On m'a dit qu'il fallait placer un condensateur permanent entre deux des trois phases du moteur pour transformer le triphasé en monophasé et un autre condensateur de démarrage pour permettre au moteur de démarrer.
Et je voulais donc savoir quelle valeur de condensateur il me fallait ou comment les calculers?
Merci pour votre sur cette délicate question.

aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 08.09.2008 21:07  
oups

Cest effectivement faisable mais pour le calcul je ne suis pas spécialiste de plus tu perdras un peux de puissance,d'autre part ton moteur pompe déjà 15 A en triphasé alors je te racontes pas en 230 tu vas faire péter le quartier
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


electbob
Bricoleur


Messages : 52
Inscrit(e) le: 09.03.2008
Posté le 09.09.2008 08:42  
Moteur ti à en mono

Bonjour,
Si vous demandez un calcul du condensateur pas de problème : 13.85µf/Amp ce qui donne en arrrondi 220µf de condensateur permanent 450v., avec en plus minimun 300µf de condensateur 250v électrolytique (démarrage) supplémentaire sans compter tout le le système de démarrage qui va avec(contacteur temporisé par exemple).
Et tout cela pour un résultat très décevant : démarrage peu probable et c'est sans compter l'ampérage du compteur qui devra ête conséquent (plus de 45Amp), comme dit le précédent interlocuteur "à faire péter le quartier".
Un simple conseil avisé : si vous avez la possibilité de faire un essai sans frais (condensateurs de récup et puissance au compteur) faites le, sinon gardez le triphasé si vous l'avez ou achetez un moteur déjà en mono.

Amicalement
Le souhait des contributeurs est de connaître les résultats issus de leurs réponses spontanées
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi