dedelabricole
Contremaître


Messages : 340
Inscrit(e) le: 27.10.2007
Posté le 25.01.2008 21:11  
composition tableau répartition

Bonsoir
le studio est équipé actuellement d'un différentiel type AC suivi de 2 fusibles 20A et le tout alimentait:
- 1 chauffeau
- l'éclairage (5 points)
- 2 radiateurs 1500W et 500W
- les prises (sans terre !!!! Hé Oui !!!, certaines avec du 0.75 souple !)
- un "domino" de cuisson (= 2 plaques à résistance)

Comme on refait tout à neuf, on a mis derrière ce différentiel type AC existant des disjoncteurs 20A pour les 6 circuits suivants (chauffeau, domino de cuisson, Frigo, Mini Four, 2 circuits prises) , 16A pour l'éclairage et 2A pour la VMC.

celà est-il OK ?

Merci pour vos comm

DD
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Ficelle
Apprenti bricoleur


Messages : 34
Inscrit(e) le: 06.01.2008
Posté le 25.01.2008 21:35  
RE : composition tableau répartition

Bonsoir,

tu aurais du te limité à des disjoncteurs 10A pour l'éclairage et des disjoncteurs 16A pour le reste comme tu n'est pas sur des sections des fils.
C'est bien pour la VMC.




aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 495
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 25.01.2008 22:43  


Bonsoir

Si vous avez complétement refait l'installation électrique ce n'est pas suffisant pour les normes actuelles d'un studio.

Si vous avez fait une mise en sécurité du tableau en gardant les circuits existants c'est bon.

Comme dit par Ficelle il faut s'assurer que le calibre des disjoncteur correspond bien à la section des conducteurs protégés.
La norme autorise effectivement du 20A pour les prises et 16A pour l'éclairage, mais il faut vous assurer que c'est bien du 2,5² et 1,5². Dans le doute il est prudent de se limiter à 16A et 10A.

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


dedelabricole
Contremaître


Messages : 340
Inscrit(e) le: 27.10.2007
Posté le 26.01.2008 08:43  
RE : composition tableau répartition

Merci pour vos réponses et Bonne journée
Comme il y avait trop d'incertitude avec l'ancienne installation(baguette bois, fils tissés, cables métal et j'en passe...)

Seule l'arrivée au disjoncteur plombé avait été refaite récemement

Je n'ai garder que le disjonteur (car plombé) , le tableau de répartition avec son rail, le 30mA, et sinon je pose des moulures plastique neuves et change tous les fils et remets des fils neufs en 1.5 , 2.5 et mets des disjoncteurs neufs sur le rail ISO.

j'ai mis derrière ce différentiel type AC existant des disjoncteurs 20A pour les 6 circuits suivants (chauffeau, domino de cuisson, Frigo, Mini Four, 1 circuit prises, 1 circuit pour les 2 chauffages) , 16A pour l'éclairage et 2A pour la VMC.

celà doit être oK ?
en tout cas nettement plus sécurisé qu'avant ?

Je ne mets pas de boite de dérivation mais fait les dérivations à l'intérieur des moulures 90x60 et 90x40 (question posée dans un autre de mes sujets)

à bientôt

DD
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 495
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 26.01.2008 11:42  


Quitte à faire une rénovation complète vous auriez du faire cela complètement aux normes pour un logement < 35m²
- 2 ID 30mA dont un type AC et un type A
- 1 circuit plaques 6² 32A
- 2 autres circuits spécialisés électroménager 2,5² 20A
Voir ci-joint en exemple de tableau minimum pour un studio aux normes.


Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 366
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 26.01.2008 13:33  
RE : composition tableau répartition

juste une petite précision carminas et tout d'abord bonjour.
Ton schema est pertinent , toutefois l'inter dif 25A doit etre remplacé par un 40A, pour des histoires de surcharge.
La mise en place d'un ID 25 a est toleré dans certains cas, comme par exemple pour proteger 2circuits 10A, ou un circuit 16A + 1 circuit 10A
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 495
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 26.01.2008 14:27  


Tu as raison sur le fond d'autant qu'un 40A coute moins cher qu'un 25A.

Voulant faire un exemple pour une configuration minimale, j'ai juste appliqué le mini imposé par la norme à savoir :
Surface <= 35 m² 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


dedelabricole
Contremaître


Messages : 340
Inscrit(e) le: 27.10.2007
Posté le 27.01.2008 22:09  
RE : composition tableau répartition

merci pour vos précisions
Il n'y a et il n'y aura pas ni lave linge, ni lave vaiselle (pas de place et usage vacances uniquement)
l'inter différentiel de typa A est-il indispensable sachant que pour la cuisson il y a uniquement un "domino" soit 2 plaques électriques et que je ne dispose que d'un tableau 13 modules ?
Néanmoins OK pour cabler en 6² ainsi l' ID type A pourrait être ajouter si nécessaire un jour (ce dont je doute vu l'impossibilité de mettre une cuisinière cause manque de place)

Merci pour vos coms
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 495
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 28.01.2008 08:47  


Il est vrai que la norme est un peu exigente pour des locaux de cette taille, mais oblige en principe à prévoir un minimum de circuits spécialisés.

Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).


Reste que la phrase est ambiguë et dans votre cas on peut sans doute considérer que vous fournissez plaques et four et que vous avez donc adapté votre installation à cet usage.

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


dedelabricole
Contremaître


Messages : 340
Inscrit(e) le: 27.10.2007
Posté le 28.01.2008 10:26  
RE : composition tableau répartition

OK merci encore pour la réponse,
j'abandonne donc l'ID de type A et garde le AC
j'ai vu sur le schéma que l'alim au disjonteur est en 16² alors que dans mon cas c'est du 10² (pourtant celà semble récent comme arrivée !)
Bonne journée
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi