compteur d'énergie

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


pompons
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 30.01.2008
Posté le 30.01.2008 21:35  
compteur d'énergie

bonjour
j'ai hérité de deux compteurs d'énergie que je souhaite utiliser.
De marque MCI-coupatan monophasé pour courant alternatif 5 / 32 A, 230 V 50/60 hz
n'étant pas électricien je souhaite un petit éclaircissement concernant le branchement.
Si j'ai bien compris, je fais passer la phase qui arrive du secteur au point 1 et qui repart du point 3 vers l'appareil contrôlé.
le neutre arrive au point 4 pour repartir au point 6 vers l'appareil.
et je coince pour les points 20 et 21 : j'ignore la signification du symbole SO et du dessin à côté.
un électricien consulté n'a pas pu me renseigner !
Pouvez vous m'aider car je trouve ces mini compteurs sont bien pratique.
merci

j'ai consulté la fiche ci-dessous :consultez le shéma de raccordement
http://www.mci-coupatan.com/docs/contax_32A_notice.pdf

ma demande à la société ci-dessus est resté sans réponse !
merci



aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Curieux 38
Modérateur


Messages : 681
Inscrit(e) le: 02.09.2007

Posté le 31.01.2008 00:43  
Sortie d'impulsios

Bonsoir Pompom,

Bienvenue sur le forum.
Les bornes 20 et 21 correspondent à une sortie d'impulsions qui permet d'envoyer à distance l'information relevée par le compteur.
Pour la signification exacte de SO : je pense que S = sortie, mais O =?
Pour un simple usage (relevé régulier de la conso) ces bornes ne sont pas à utiliser.
A bien noter : le max d'intensité qui peut traverser cet appareil est de 32A.

A +
Curieux


Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


pompons
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 30.01.2008
Posté le 31.01.2008 22:28  
problème résolu

problème résolu
parfait
curieux 38 est plus efficace et rapide que le fabricant.
merci beaucoup

:lol:
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 03.02.2008 16:14  
Compteur électronique

Bonjour.
Ces deux bornes permettent de déclencher un compteur externe par exemple en 24V mais courant continu et ne consommant pas plus de 27mA (soit 0,027A).
Par exemple, un compteur électronique d'impulsions pourrait déclencher une alarme sonore et/ou lumineuse, ou arrêter automatiquement l'installation, lorsque tant de kWh ont été consommés. Couplé à un monnayeur, cela permettrait des économies : plus de monnaie, plus de chauffage
Bon, à ce moment on peut imaginer de multiples possibilités...
A vous de continuer...

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi