Posté le 06.02.2008 19:47  
Contacteur Jour Nuit triphasé

Bonjour a tous,

je suis en train de me casser la tête sur le montage d'un contacteur heures Pleines/Heures creuses triphasé. Ci joint le schéma de câblage que j'ai utilisé pour câbler ce dernier.



Première question : est il bon ? Car mon contacteur reste toujours collé, sauf si je coupe le courant bien sur.
Deuxième question : cela peut il venir du relais EDF ?

Merci de votre aide.

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


alexelec
Apprenti bricoleur


Messages : 14
Inscrit(e) le: 24.01.2008
Posté le 06.02.2008 20:21  
RE : Contacteur Jour Nuit triphasé

salut ton chemas est bon esaye un truc prend les deux fils qui parte au relais edf debranche les et regarde si ton relais decolle si y decolle fait toucher les deux fils pilote pour voir si ils recolle si oui c'est ton relais edf qui est défectueux tien nous au courant.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


xenon81
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 06.02.2008
Posté le 06.02.2008 20:33  
RE : Contacteur Jour Nuit triphasé

Désolé alexelec, mais je n'ai pas compris ce que tu me demandes de faire...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 08.02.2008 12:50  
DANGER

Bonjour Xenon, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Alexelec, tu lui demandes de faire un essai que les pros font facilement en étant conscients du danger ! Ne le recommande pas (je connais un autre membre de ce forum qui m'a déjà incendié pour une manœuvre aussi douteuse !).
Reprenons ta manœuvre en sécurité.
Xenon, déclenche la protection 2A; trouve un interrupteur et branche-le à la place du relais EDF; réenclenche la protection : selon la position de l'interrupteur le contacteur s'enclenche ou se déclenche, c'est simple.
Ensuite vérifie que tu ne t'es pas trompé dans le branchement de ton relais EDF.
Et vérifie que le compteur passe bien en heures pleines ou en heures creuses selon l'horaire indiqué sur ta facture.
J'ai eu le cas, et le compteur restait bloqué en HC. J'ai dû batailler car EDF voulait régulariser la facturation sur une base qui m'était largement défavorable. Au bout d'un an ils ont convenu de la justesse de mes arguments.
Salut, à bientôt !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


xenon81
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 06.02.2008
Posté le 09.02.2008 22:27  
Relais EDF hors-service ?

Merci GrainDsel,

En fait j'ai déjà réalisé tous ces tests, le compteur passe de HC à HP sans problèmes. Cependant, je me suis aperçu qu'il y avait eu un problème sur la phase 2 de mon contacteur, (fil calciné, fusible HS, vis de serrage de mon ancien contacteur soudé…) précisément celle qui alimente ma bobine et mon relais EDF. L’installation est dans une vieille maison et personne ne s’était aperçu de l’absence de cette phase qui date sûrement de quelques mois Mon contacteur est neuf et fonctionne bien. Je pense donc qu'il y a un problème au niveau du relais EDF. Ma seule solution est donc d’en informer EDF et d'attendre leur réponse...


aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 09.02.2008 22:42  
Dernier test

Bonsoir.
Coupe la protection 2A, débranche les fils A1 et A2, branche-les sur une simple douille avec lampe : si ça reste allumé en permanence, le contact EDF est bien défecteux. Je ne vois d'ailleurs pas non plus d'autre explication.
Le défaut phase 2 n'a aucune raison d'avoir soudé le contact EDF : ne leur propose pas cette solution, ils pourraient te faire payer même si cela ne vient pas de toi.
Enfin, à toi de voir...
Salut !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


xenon81
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 06.02.2008
Posté le 11.02.2008 20:48  
En attente...

J'ai essayé le test de la lampe, en effet elle reste tout le temps allumée. Un copain électricien doit venir voir au cas où... J'attends sa réponse avant toute chose, je vous tiendrais au courant. Merci pour vos conseils !

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi