GrainDsel
Modérateur

Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007


Posté le 08.02.2008 12:50
DANGER
Bonjour Xenon, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Alexelec, tu lui demandes de faire un essai que les pros font facilement en étant conscients du danger ! Ne le recommande pas (je connais un autre membre de ce forum qui m'a déjà incendié pour une manœuvre aussi douteuse !).
Reprenons ta manœuvre en sécurité.
Xenon, déclenche la protection 2A; trouve un interrupteur et branche-le à la place du relais EDF; réenclenche la protection : selon la position de l'interrupteur le contacteur s'enclenche ou se déclenche, c'est simple.
Ensuite vérifie que tu ne t'es pas trompé dans le branchement de ton relais EDF.
Et vérifie que le compteur passe bien en heures pleines ou en heures creuses selon l'horaire indiqué sur ta facture.
J'ai eu le cas, et le compteur restait bloqué en HC. J'ai dû batailler car EDF voulait régulariser la facturation sur une base qui m'était largement défavorable. Au bout d'un an ils ont convenu de la justesse de mes arguments.
Salut, à bientôt !
Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)
Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.