bonjour,
Peut-être allez vous pouvoir m'expliquer un phénomène plutôt curieux :

je termine la mise ne sécurité de mon installation (raccordement de tous mes circuits à un tableau avec différentiels et mise à la terre), en attendant de faire mes liaisons équipotentielles (principale et locales) j'ai raccordé ma terre directement au tableau. En voulant raccorder ma LEP j'ai déconnecté ma terre du tableau pour raccorder mes fils sur une barrette de terre. Lors de cette opération je me suis aperçu que j'avais du jus (certes de faible intensité) dans la barrette de connexion des terres au tableau ? . J'ai testé chaque fil : il y a du jus dans tous! j'ai vérifié alors toutes mes boîtes de dérivation--> aucun pb (nota :j'ai le même pb pour les circuits directs comme la plaque de cuisson et la machine à laver la vaisselle! mais également dans des circuits sans terre pour lesquels j'ai utilisé du fil 3 brins dont je n'ai pas branché le fil de terre ni d'un côté ni de l'autre!). J'ai supposé qu'il y avait un lien avec le fait que j'ai débranché ma terre principale, j'ai donc tout rebranché et là, miracle le jus ne passait plus...au niveau des circuits avec terre uniquement! car ceux sans terre pour lesquels j'ai utilisé des fils 3 brins j'ai du jus qui passe dans le fil de terre alors que le fil n'est connecté nulle part !!! S'agit-il d'un pb d'isolement des conducteurs (cf.msg ashenshugar du 9/11 isolement conducteurs actifs et terre) ou d'une conséquence des différentiels (je dis peut être des âneries car mes connaissances en physique sont un peu limitées) ? Peut-on m'expliquer comment du courant peut passer dans un fil non branché ? comment y remédier, j'ai notamment un circuit pour lequel je ne peux pas changer le fil par un 2 brins, j'ai testé qu'en connectant le fil de terre au tableau çà résout le pb mais je ne trouve pas logique de le faire, çà peut porter à confusion, la solution serait peut être :d'y raccorder un fil de 2 brins dans une boîte de dérivation, avez vous une autre solution et surtout m'expliquer ce phénomène ?? merci à vous
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


roger
Apprenti bricoleur


Messages : 46
Inscrit(e) le: 15.05.2008
Posté le 19.11.2008 20:58  
y'as du jus

y'a du jus peut etrre mais quelle tension mesure tu avec un voltmetre ?
Si c'est juste quelques volts ou dixiemes de volt ce n'est absolument pas grave ?
Soit c'est du courant induit par les cables eux memes par effet capacitif et cet effet s'annule par la mise a la tere , donc pas de problemes .
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


fabnini
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 03.11.2008
Posté le 20.11.2008 00:16  
jus dans terre

ca ressemble beaucoup a du courant induit comme precise roger
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


coyote.trom
Apprenti bricoleur


Messages : 25
Inscrit(e) le: 04.11.2008

Posté le 20.11.2008 13:21  
RE : courant dans un fil de terre non raccordé!

TU DOIS AVOIR UN DEFAUT D'ISOLEMENT

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


lecrayonhazieu
Bricoleur


Messages : 62
Inscrit(e) le: 21.11.2008
Posté le 21.11.2008 01:00  
RE : courant dans un fil de terre non raccordé!

bonjour je suis d accord avec fabnini et Roger , si tu sépares les fils vert/jaune de la mise a la terre un courant induit apparait sur ces conducteurs: les tourne vis testeur s'allume en general ,mais avec un voltmetre entre les circuits "terre" et la mise a la terre de l'habitation ,tu ne devrais mesurer que quelques petits volts sans aucun danger .
et dans ce cas ,rebranche bien ta mise à la terre à la barette de terre car danger est de laisser ce circuit de mise à la terre ouvert !!!!!


par contre si cette tension depasse une dizaine de volts le problème est plus vicieux et peut provenir de plein de causes differentes :
-une petite fute ala terre chez un voisin proche
-un defaut d'isolement d un eclairage public devant ta maison
-j 'ai meme vu une fois carement le piquet de mise ala terre planté dans le cable edf (entre coffret edf dehors et le compteur a l interieur ) et là, c'etait 200v sur la carcasse de la machine a laver .
les disjoncteurs differentiels declenchent sur les fuites a la terre uniquement pour les defauts en aval mais pas en amont!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le matelas c'est plutôt?

 A ressorts, ergonomique.
 En mousse, économique.
 En latex, anallergique.
 En laine de mouton, écologique.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi