Posté le 21.11.2008 01:00
RE : courant dans un fil de terre non raccordé!
bonjour je suis d accord avec fabnini et Roger , si tu sépares les fils vert/jaune de la mise a la terre un courant induit apparait sur ces conducteurs: les tourne vis testeur s'allume en general ,mais avec un voltmetre entre les circuits "terre" et la mise a la terre de l'habitation ,tu ne devrais mesurer que quelques petits volts sans aucun danger .
et dans ce cas ,rebranche bien ta mise à la terre à la barette de terre car danger est de laisser ce circuit de mise à la terre ouvert !!!!!
par contre si cette tension depasse une dizaine de volts le problème est plus vicieux et peut provenir de plein de causes differentes :
-une petite fute ala terre chez un voisin proche
-un defaut d'isolement d un eclairage public devant ta maison
-j 'ai meme vu une fois carement le piquet de mise ala terre planté dans le cable edf (entre coffret edf dehors et le compteur a l interieur ) et là, c'etait 200v sur la carcasse de la machine a laver .
les disjoncteurs differentiels declenchent sur les fuites a la terre uniquement pour les defauts en aval mais pas en amont!