Posté le 21.11.2008 13:19
machine à laver suceptible
bonjour,le coup du condensateur qui se decharge sur une carcasse j y crois pas trop. un disjoncteur 30mA est extremement senssible et devrait fonctionner a la plus petite fuite.
pour definir si une fuite a la terre existe dans l'environnement proche de ta maison tu peux couper ton disjoncteur edf et si tu ressens toujours une decharge sur ta machine a laver cette hypothese sera confirmée!
2eme hypothese :certains défauts tels qu une fuite a l terre du neutre peuvent etre juste en dessous du seuil de detection. Et dans ce cas ily a une technique imparable pour affranchir le defaut et permettre sa localisation .
hors tension tu debranches le neutre et la phase sous le disjoncteur edf ....puis tu rebranche ce neutre sur la borne de la phase ,le fil de phase sur la borne du neutre et tu enclenche le disjoncteur edf .
et là tu verras ce qui ce passe ...si le 30milli declenche , tu abaisses tous les disjoncteurs divisionnaires du tableau , puis reenclenche le 30 milli et les disj div. un par un ....le 30milli declenchera à nouveau sur le circuit incriminé et le defaut de neutre a la terre sera localisé.
remettre ensuite l'installation a son etat d 'origine.
Edité par lecrayonhazieu le 23/11/2008 22:54