Posté le 20.01.2009 20:51
RE : Diagnostic electrique ?
Bonsoir
Pour la répartition, l'ID 25A me semble trop juste.
Mettre un 40A, de toute facçon c'est moins cher et plus facile à trouver.
J'aurai permutté la chaudière et un circuit PC. Car si l'ID du faut saute, tu n'as ni lumière, ni une prise pour brancher une lampe de chevet.
Tu aurais pu t'en tirer avec 2 ID 40A.
plaque+lave-linge+ 1 circuit PC+ éclairage sous le type A et le reste sous le type AC.
Mais si tu as les moyen de mettre un 63A, pas de problème.
Qu'entend tu par chaudière/chauffage. S'il y a une chaudière d'une part et des radiateurs électrique de l'autre, ils doivent être sur des circuits séparés.
Il manque le circuit avec les 2 prises GTL si tu fais une GTL.
Pour en revenir à la question la GTL est obligatoire en cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
En effet pour faire une GTL, il faut avoir la place pour ce qui n'est pas forcément ton cas, et les arrivées électriques, TV, téléphone qui arrivent au bon endroit.
De là à mettre le compteur à gaz au dessous des arrivées électrique, ce n'est pas forcément la meilleure idée.
Si pas de GTL, pas de tableau de com obligatoire. Tu n'as pas d'obligation de rénover ton installation de communication.
Les prises a côté du point d'allumage c'est à l'horizontale ou à la verticale de l'inter, mais juste à côté. Mais c'est pour l'accesssibilité aux handicapés. Voir si tu u es assujetti?
@+
@+
Carminas