Posté le 30.05.2008 15:21
Question bête
Bonjour.
Oui question bête mais raisonnement sensé : en fait si tu as une protection au tableau général par exemple disjoncteur 20A avec circuit en 2,5mm2; la totalité de ton circuit doit rester en 2,5.
Je vais te citer un autre exemple courant : quand quelqu'un POUR LUI-MÊME ajoute un circuit d'éclairage sur un circuit de prises, il doit rester en 2,5mm2, ce qui assure la continuité de la protection par le disjoncteur. Reste qu'un pro ne peut pas le faire car il est contraint par la norme. A moins d'ajouter un disjoncteur 16A à l'endroit de la dérivation : techniquement et "normativement" c'est bon, mais alors la qualité de l'installation


!
Amis électriciens, ne sursautez pas trop fort, pour les installations autres que d'habitation nous avons des possibilités autres liées à des calculs précis "courant de défaut/longueur" !
Salut !
Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)
Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.