Différence entre LES et utilisation canalisation comme prises de terre

Bonjour,

quelle est la différence entre une liaison équipotentielle (relier les canalisations au bornier de terre, entre autres) et le fait d'utiliser les canalisations comme prises de terre (qui est interdit)?

Merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 495
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 15.11.2008 07:35  
RE : Différence entre LES et utilisation canalisation comme prises de terre

Bonjour

La prise de terre doit être réalisée de manière autonome avec des conducteurs en cuivre (et de manière indépendante des canalisations).

La liaison équipotentielle sert à mettre les canalisations au même potentiel que la terre.

La canalisation ne peut pas être utilisé comme conducteur de terre, entre autre car les canalisations en cuivre sont de plus en plus souvent remplacé par des éléments non conducteur (PVC, PER...).
Si un plombier intervient et remplace un bout de canalisation en cuivre par un bout de plastique votre prise de terre ne fonctionnerait plus si elle a été faites avec la tuyauterie.

@+

Edité par Carminas le 15/11/2008 18:39
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 15.11.2008 18:31  
RE : Différence entre LES et utilisation canalisation comme prises de terre

Bonsoir,
Ajoutons à cela qu'une résistance de prise de terre doit avoir la valeur la plus faible possible pour être pleinement efficace et bien évacuer les courants de défaut
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 16.11.2008 08:47  
RE : Différence entre LES et utilisation canalisation comme prises de terre

bonjour.
la terre doit avoir une resistance inferieur a 100 ohm pour 30mA
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


MouL82
Apprenti bricoleur


Messages : 32
Inscrit(e) le: 27.10.2008
Posté le 17.11.2008 22:38  
U=RI c'est la base

courjus70 a écrit :
bonjour.
la terre doit avoir une resistance inferieur a 100 ohm pour 30mA


c'est faut!! voici la formule qui nous donne la resistance de terre maximale en fonction du calibre du differentiel, il s'agit tout simplement de la loie d'ohm:


U=RxI sachant que la tension maximale acceptable pour l'homme est de 50V;

donc R=50/I r en ohm et I en AMPERE!!!
exemple 30 mA

R=50/0.03=1666 Ohm !! et oui mais en réalité c'est le calibre du dusjoncteur de tete qu'il faut utiliser, il s'agit donc du calibre 500mA le plus souvent

donc R=50/0.5=100 Ohm c'est pour cele que lors du consuel la valeur de la prise de terre doit être inferieure à 100 Ohm.

voila
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 18.11.2008 18:15  
RE : Différence entre LES et utilisation canalisation comme prises de terre

tous ca pour dire la meme chose. sur le chantier j'ai un testeur pas une calculette.et c'est pas 50V mais U limite=25Vac



Edité par courjus70 le 18/11/2008 18:37
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 18.11.2008 18:36  
RE : Différence entre LES et utilisation canalisation comme prises de terre

pour plus de precision
http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le matelas c'est plutôt?

 A ressorts, ergonomique.
 En mousse, économique.
 En latex, anallergique.
 En laine de mouton, écologique.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi