tof16
Apprenti bricoleur


Messages : 17
Inscrit(e) le: 19.06.2008
Posté le 04.07.2008 20:14  
Différentiel

Bonjour, je dois mettre 3 différentiels de 30 MA mono dans mon coffret (un pour chaque phase) je suis en 30A par phase, est ce que je peux mettre des dif de 40A ?

Merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 404
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 04.07.2008 23:39  
RE : Différentiel

Bonsoir

Sans aucun problème, 40A c'est l'intensité max qu'encaisse l'ID.
Dans ton cas cette intensité ne dépassera pas 30A, donc pas de soucis

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 687
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 05.07.2008 08:44  
RE : Différentiel

Bonjour,
C'est même recommandé.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


tof16
Apprenti bricoleur


Messages : 17
Inscrit(e) le: 19.06.2008
Posté le 05.07.2008 09:24  
Re diff

Merci, question bête
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 687
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 05.07.2008 12:26  
RE : Différentiel

Il n'y a pas de questions bêtes mais des questions qui peuvent avoir des réponse simples pour quelqu'un qui sait et il vaut mieux avoir l'info avant qu'aprés.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi