Tableau divisionnaire
Bonjour
Euh Fred (RFCO) pour un DB 30/60A et une liaison sur 20m du 16² suffit.
Si tu n'a pas besoin de toute la puissance de ton abonnement dans le second tableau.
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
Donne nous une idée de ce que tu veux mettre dans ton tableau divisionnaire comme circuit et on t'aidera pour le dimensionnement du ou des ID.
Pour ton tableau principal, le nombre d'ID préconisé par la norme est vrai pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Dans le cadre d'une mise en sécurité tu peux te contenter d'une seul interrupteur différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
En fonction des circuits qui sont dessous, ce sera un 40A ou un 63A.
En résumé si tu veux que l'on te guide précisement, indique nous
- le calibre
max de ton disjoncteur de branchement EDF (en général on trouve des 15/30/45A ou des 30/45/60A).
- la nature des circuits qui se trouvent dans tes 2 tableaux.
Je fini en te donnant un schéma type pour un tableau divisionnaire.
@+
Carminas