courtjus
Apprenti bricoleur


Messages : 17
Inscrit(e) le: 10.07.2008
Posté le 10.07.2008 15:44  
différentiel pour 2 ème tableau électrique pour extension

Le tableau électrique principal est ancien et ne comporte pas de dispositif différentiel 30mA. Comme c'est nouveau je n'y connais pas grand chose.Je voudrais mettre un interrupteur différentiel dans le tableau de l'extension mais comment choisir la puissance du module? Y-at'il des règles de calcul? Mon disjoncteur EDF est de 60A différentiel 500mA.
J'hésite aussi entre du 6 ou du 10mm pour relier les 2 tableaux distants de 20 mètres.
Je crois comprendre qu'un inter différentiel s'associe à un coupe circuit et un disjoncteur différentiel alimente directement un circuit. J'ai lu que si par la suite je veux mettre aux normes le tableau électrique principal en mettant un dispositif différentiel 30mA il faudra que j'en mette plusieurs de type A et AC mais je manque de place. En fait je ne ressent pas bien ces dispositif différentiel 30mA et j'aurais bien besoin qu'on m'explique. Schémas de cablage bienvenus, c'est plus parlant. Merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 10.07.2008 20:15  
RE : différentiel pour 2 ème tableau électrique pour extension

Bonjour courtjus,

Pour alimenter ce second tableau, c'est selon, soit vous voulez utiliser toute la puissance disponible, alors vous passez une alim en fonction de la puissance maxi de votre disjoncteur EDF (30/60A je présumes donc 60A, donc minimum 25mm²), sinon, vous limitez la puissance en protégeant cette jonction par un disjoncteur calibré en fonction de la section choisie

Un interrupteur différentiel se place entre le DB et les protections et se raccorde tout comme un disjoncteur

@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 10.07.2008 22:10  
1215720658.jpg (88 Ko)
Tableau divisionnaire

Bonjour

Euh Fred (RFCO) pour un DB 30/60A et une liaison sur 20m du 16² suffit.

Si tu n'a pas besoin de toute la puissance de ton abonnement dans le second tableau.
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)

Donne nous une idée de ce que tu veux mettre dans ton tableau divisionnaire comme circuit et on t'aidera pour le dimensionnement du ou des ID.

Pour ton tableau principal, le nombre d'ID préconisé par la norme est vrai pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Dans le cadre d'une mise en sécurité tu peux te contenter d'une seul interrupteur différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
En fonction des circuits qui sont dessous, ce sera un 40A ou un 63A.

En résumé si tu veux que l'on te guide précisement, indique nous
- le calibre max de ton disjoncteur de branchement EDF (en général on trouve des 15/30/45A ou des 30/45/60A).
- la nature des circuits qui se trouvent dans tes 2 tableaux.

Je fini en te donnant un schéma type pour un tableau divisionnaire.

@+


Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 10.07.2008 22:18  
RE : différentiel pour 2 ème tableau électrique pour extension

Salut Carminas,

Oui, tu a raison, du 16mm² suffit, vivement les vacances, 2 ans sans arrêter cela devient difficile par moments, heureusement d'autres veillent


@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 11.07.2008 13:44  
1215776684.jpg (73 Ko)
Merci pour vos réponses rapides

Mon compteur fait bien 30/60A. Bon je crois que je vais mettre du 16mm. Si je comprends bien je mets un disjoncteur de 40A dans mon premier tableau je pars de là en 16mm et j'arrive à mon deuxième tableau pour attaquer sur l'interrupteur différentiel dès l'arrivée. Est-ce que je peux me passer du disjonteur sur le premier tableau car je n'ai vraiment pas de place. Je peux peut-être le mettre avant l'inter différentiel sur le second tableau? Merci pour vos réponses.
Je vous envoie le plan du tableau principal et le projet sur le second.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 11.07.2008 21:30  
1215804602.jpg (157 Ko)
voilà le plan du tableau prinipal

Selon le complément d'informations je ne peux que mettre un interrupteur différentiel de 63 A car selon les normes futures il faudra qu'il ait le même ampérage que le compteur principal, donc je suis obligée de prendre du cable en 16 mm pour la jonction (: Combien de temps un électricien professionel demanderait pour refaire mon tableau principal et ajouter une 4ème rangée? Je joins le plan.
A+ et merci pour votre aide.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 11.07.2008 21:49  
soi meme

courtjus a écrit :
(: Combien de temps un électricien professionel demanderait pour refaire mon tableau principal et ajouter une 4ème rangée? Je joins le plan.
A+ et merci pour votre aide.


Et pourquoi ne pas le faire vous même...


@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 11.07.2008 23:19  
1215811186.jpg (75 Ko)
16²

Inutile de mettre un disj 40A à l'origine si ton câble est en 16².

Par contre, vu ce que tu as prévu sous l'ID, il me sembe préférable de mettre un ID 63A dans le tableau divisionnaire.

Voir schéma joint

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


courtjus
Apprenti bricoleur


Messages : 17
Inscrit(e) le: 10.07.2008
Posté le 11.07.2008 23:22  
Je pourrais

Mais ça me fait peur. Il y a 3 rangées dont exepté les circuits chauffage en bipolaire tout le reste est à mettre en bipolaire; Je pourrais le faire mais il me manque la méthode; en bref il faudrait que je dépose tout mon tableau principal; que j'élargisse son emplacement; pour rajouter une quatrième rangée (je suis limitée sur les longueurs des cables qui alimentent les circuits)
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 12.07.2008 05:59  
confiance en soi et méthode

Salutatous,

Comme dit le titre, confiance en soi et méthode seront nécessaires

Si possible, mettre un tableau en 18 modules au lieu de 13 modules ce qui résoudra le problème des longueurs de fils.

Si vous repérez bien vos fils au démontage ce ne sera pas difficile...


@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 3 4 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le matelas c'est plutôt?

 A ressorts, ergonomique.
 En mousse, économique.
 En latex, anallergique.
 En laine de mouton, écologique.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi