Trouver une info
Recherche avancée
 

Partenaires


Liens Amis

 

Différentiel présent = DANGER tout de même???

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Efred
Contremaître


Messages : 481
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 07.04.2008 21:03  
Différentiel présent = DANGER tout de même???

Salutatous

Je tiens à vous informer de mon dernier dépannage.

Suite à un état des lieux sortant, le bailleur m'a fait intervenir pour un problème sur la protection différentielle d'un logement.

En effet, ni le 30mA, ni le 500mA EDF ne fonctionnaient sur un défaut à la terre, j'ai pu allumer une ampoule de 75 Watts entre phase et terre sans disjonction.

J'ai bien entendu changé le 30mA, EDF viendra changer le DB

Imaginez ce qui aurait pu se passer....

Moralité, appuyez sur le bouton TEST périodiquement pour vérifier si vous êtes bien protégés...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 07.04.2008 23:10  
Défaut de DDR

Bonsoir.
Pour le disjoncteur EDF, c'est normal puisque le courant est de 326mA (sauf appel de courant à la MST).
Par contre le 30mA là c'est franc.
Tu as utilisé aussi un testeur de différentiel ?
Salut !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Efred
Contremaître


Messages : 481
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 08.04.2008 07:29  
test de l'ampoule

Bonjour,


Oui, j'ai testé les différentiels, j'ai utilisé utilisé mon fluke 1653 qui teste les diffs en seuil et en temps.

Seulement, le test de l'ampoule poses un soucis.

En effet, mesurez la valeur de la résistance d'une ampoule à froid (n'ayant pas servi) et appliquez la loi d'ohm pour trouver la valeur de I et vous comprendrez le soucis.



@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 08.04.2008 08:08  
Tests périodiques

Bonjour.
Le premier test est plus fiable, la méthode de la lampe est plus aléatoire même si elle est plus ... visuelle. C'est ce que l'on utilisait autrefois avant l'apparition des testeurs électroniques : je m'étais fait un gradateur avec un commu et 11 résistances.
Ta recommandation est du même ordre que pour les groupes de sécurité des chauffe-eau : les fabricants recommandent 1 fois par mois, mais comme la plupart des utilisateurs ont toujours l'impression qu'ils viennent de le faire je recommande au moins une fois par an, au retour des vacances.
Je crois qu'il va falloir réfléchir à une méthode, soit carnet d'entretien papier ou informatique, soit intégration dans un agenda électronique comme celui de iCal (natif MAC) ou similaire PC ? Ou à disposition sur BdD ?
Bonne journée !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi