RE : dijoncteur differentiels type a
Bonsoir
Sous un type A il faut obligatoirement les plaques (ou la cuisinière) et le lave-linge.
Cependant rien n'empêche de mettre d'autres type de circuits.
Vous pouvez tout mettre sous des type A si cela vous chante.
Si vous dédiez un interrupteur ou un disjoncteur différentiel à un congélateur, il vaut mieux qu'il soit à immunité renforcée (type HPI/HI/SI selon les marques).
@+