Disjonctage intempestif avec 30 mA.

Bonjour.

Toutes mes prises n'étant pas à la terre, EDF m'avait imposé il y a quelques années un interdifférentiel 30 mA.

Depuis quelques mois, l'inter 30 mA disjoncte presque tous les jours, pratiquement toujours le matin entre 6H30 et 9H00.
Je ne trouve aucune explication à ce problème.

Le disjoncteur EDF ne disjoncte jamais.

Précision : le moindre petit éclair d'orage fait disjoncter le 30 mA.

Merci pour votre aide.

Meilleures salutations.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


964 Exup
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 25.07.2008
Posté le 01.08.2008 12:47  
RE : Disjonctage intempestif avec 30 mA.

Bonjour
tu as un appareil en défaut
il faudrait que tu cherches ce qui est utilisé au moment ou ton disjonteur déclenche
Il y a peut-etre un truc que tu n'utilise que le matin et qui a un défaut d'isolement
voili voilou
A+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Gerardo66
Apprenti bricoleur


Messages : 18
Inscrit(e) le: 31.07.2008
Posté le 01.08.2008 14:22  
Disjonctage intempestif 30 mA.

Le problème est que je ne trouve rien qui puisse présenter un défaut.

Peut-on envisager que cela provienne de l'interdifférentiel lui-même qui serait trop sensible ou qui présenterait un défaut ?

Question peut-être idiote : peut-on installer un autre appareillage moins sensible ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Gerardo66
Apprenti bricoleur


Messages : 18
Inscrit(e) le: 31.07.2008
Posté le 01.08.2008 15:20  
Disjonctage intempestif 30 mA

Complément d'information :

- l'interdifférentiel protège l'ensemble de l'installation
- le calibrage EDF est de 60 A et l'interdifférentiel de 63 A. Est-ce logique ?

Merci.

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 707
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 01.08.2008 19:48  
A cette heure là cela ne peut être que la

Bonsoir,
Machine à café
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freezzz
Ouvrier


Messages : 135
Inscrit(e) le: 14.07.2008

Posté le 05.08.2008 07:56  
RE : Disjonctage intempestif avec 30 mA.

slt

le ballon d'eau chaude avec sont contacteur J/N ?



Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Gerardo66
Apprenti bricoleur


Messages : 18
Inscrit(e) le: 31.07.2008
Posté le 05.08.2008 08:58  
Disjonctage intempestif 30 mA

Bonjour.

Non, le défaut ne provient pas du ballon d'eau chaude. Merci quand même de l'idée.

Fait nouveau : il y a deux jours, le disjonctage est intervenu dans l'après-midi. Il n'y a vraiment aucune logique. J'appréhende la période où nous allons partir plusieurs jours : adieu le contenu du congélateur...

Cordialement.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freezzz
Ouvrier


Messages : 135
Inscrit(e) le: 14.07.2008

Posté le 05.08.2008 17:36  
RE : Disjonctage intempestif avec 30 mA.

slt

et bien avant de partir tu coupes tous les circuits sauf celui du congelateur, si c'est lui c'est pas de chance, sinon tu auras au moins sauvé son contenu.

peut etre la machine à laver, le lave vaisselles, debranche tous se que tu as de branché dans tes prises, tu gardes que se que tu as besoin le temps des tests.

tu peux aussi avec un controleur tester tes departs de fusibles, tu coupes le courant et tu cherches une fuite en te mettant sur la terre et chaque phase des departs fusibles.





Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Gerardo66
Apprenti bricoleur


Messages : 18
Inscrit(e) le: 31.07.2008
Posté le 05.08.2008 19:09  
Disjonctage intempestif avec 30 mA

Merci freezzz. Tu me dis :"tu peux aussi avec un controleur tester tes departs de fusibles, tu coupes le courant et tu cherches une fuite en te mettant sur la terre et chaque phase des departs fusibles."

Je suis vraiment novice. J'ai bien un controleur mais je ne sais pas interpréter les résultats. Peux-tu m'indiquer ce que je dois trouver si tout va bien et si tout va mal ?

Merci d'avance.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 707
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 05.08.2008 19:34  
test avec multimètre

Bonsoir,
Avec le multimètre tu teste le neutre de chaque circuit la terre et si il indique autre chose que O volts c'est qu'il y a une fuite de courant.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 3 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le matelas c'est plutôt?

 A ressorts, ergonomique.
 En mousse, économique.
 En latex, anallergique.
 En laine de mouton, écologique.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi