Trouver une info
Recherche avancée
 

Partenaires


Liens Amis

 

disjoncteur qui saute

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


thegaby
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 12.11.2008
Posté le 12.11.2008 18:49  
disjoncteur qui saute

bonjour,j'ai une pompe de puit en 380 v 1.9A , couplée a un disjonteur ancien 1.35A ,depuis 5 ans cela fonctionne tres bien ,mais depuis quelques mois le disjoncteur n'arrete pas de sauter ,j'ai emmener faire verifier ma pompe ,mais elle est en parfait état !! faut il que je change le disjoncteur et si oui de quelle ampérage ??
merci...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 12.11.2008 19:49  
RE : disjoncteur qui saute

bonsoir. y a t'il un diff?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


Posté le 12.11.2008 20:37  
1226518670.JPG (119 Ko)
disjoncteur qui saute

alors ,c'est une vieille instalation,vieux compteur a disque avec un gros bouton vert et au dessus un boitier ,un autre petit boitier avec un element "id 25A" et a coté un declic 15A, joint des photos pour mieux comprendre !!!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


Posté le 12.11.2008 20:40  
1226518815.JPG (59 Ko)
disjoncteur qui saute

voici la 2eme photo !!!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 12.11.2008 20:53  
RE : disjoncteur qui saute

Bonsoir,
Oui mais tu ne nous dit pas quel est l'appareil qui saute
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 12.11.2008 21:08  
RE : disjoncteur qui saute

Si c'est ton disjoncteur 1.35 A qui saute c'et un peu normal puisqu'il est souscalibré,ton moteur demandant 1.9 A mais vu que cela fonctionnait bien jusque là il faut peut être chercher ailleurs.

Il serait bon avant de le remplacer de mesurer l'intensité effective du moteur et voir si elle correspond bien à l'intensité nominale de 1.9 A, si ta pompe force pour X raisons ( usure,encrassement ,roulement HS ,etc..)cet ampèrage peut s'avèrer plus important et il faudra déjà solutionner cela
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


thegaby
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 12.11.2008
Posté le 13.11.2008 18:25  
disjoncteur qui saute

alors pour repondre a tous le monde qui s'interresse a mon sujet , et je vous en remercie ,en effet c'est mon disjoncteur juste avant ma pompe qui saute ( il n'est sur aucune des photos !! je les ai mise car je ne savais pas si il y avait un differentiel ) !!!
la pompe est propre ,a ete demontée ,fonctionne parfaitement ,et l'intensite du moteur au demarrage est de lordre de 1.7 A !!
pour finir le disjoncteur doit avoir dans les 40 ans et la pompe 5 ans ....moi je dirai que le plus usé des deux et le disjoncteur?!!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 13.11.2008 19:32  
RE : disjoncteur qui saute

bonsoir. ben change le, met un disjoncteur diff 2A tetra. il protègera mieux ta pompe
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi