castor
Chef de chantier

Messages : 724
Inscrit(e) le: 08.02.2009


Posté le 21.12.2009 11:26
RE : dois-je installer un différentiel?
Bonjour
Qui de mieux placé que toi pour savcoir à qui sert cet inter .......??
A première vue, il coupe les 3 circuits des Fusibles à sa droite, qui pourraient bien être des alimentatriins de radiateurs électriques ( chauffage) ...
Oui, il serait intérressant, surtout que tu as la place , de mettre un INTER DIFF 63 A 30mA type A dans l'emplacement central.
Il coupera les 2 fils qui viennent du DB ERDF et qui vont sur les borniers N et PH du tableau.
A verifier, car difficilement visible, si tes appareillagees sont à l'ancienne norme, et dans ce cas, il y aura un problème dimendionnel pour refermer le capot du tableau ...
Cordialement