RE : Electricité et incendie
Bonsoir
Le court-circuit dont on parle à la télé est le plus souvent un mauvais serrage.
La vis est mal serrée ou s'est desserée dans le temps, le contact se fait donc sur une surface très faible qui s'échauffe et prend feu. La précaution n°1 est donc de vérifier le serrage.
Il faut ensuite un dispositif de protection contre les surintensités (disjoncteur ou fusible) adapté à la section minimale des circuits protégés :
- 1,5² : disj 16A max ou fus 10A max
- 2,5² : disj 20A max ou fus 16A max
- 4² : disj 25A max ou fus 20A max
- 6² : disj ou fus 32A max
...
Ces valeurs sont à prendre pour des longueur de fils qui n'excèdent pas une trentaine de mètre, au delà il faut tenir compte de la chute de tension.
Le groupement des circuits ou des câbles multi-conducteurs joue sur l'échauffement et donc l'intensité maximum admissible. Mais ce type de calcul est fait par un bureau d'étude pour des applications industrielles (d'autres paramètres entrent en compte : type de pose, type de conducteur, type de tension, type d'isolant, température ambiante, résistivité thermique du sol...)
Pour des locaux d'habitation on utilise la règle de remplissage des 1/3 qui prémuni sans problème contre ce risque :
http://www.electys.com/calculs-guides/calculs-gaines.phpJ'espère avoir répondu à tes questions.
@+