Trouver une info
Recherche avancée
 

Partenaires


Liens Amis

 

foret de 16mm et de grande longueur



Page : [1] 2 3 >
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


sirejc
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 06.05.2008
Posté le 06.05.2008 09:43  
foret de 16mm et de grande longueur

Bonjour,

est-ce que ça existe un foret de 16mm et de 1m de longueur. Et le cas échéant où puis-je trouver ça?

L'idée c'est de forer dans ma cave pour pouvoir planter un piquet de terre. Je crois qu'à une certaine profondeur il y a de la roche.

Merci pour vos réponses

J
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


RIC
Apprenti bricoleur


Messages : 14
Inscrit(e) le: 15.05.2008
Posté le 16.05.2008 12:59  
Perforateur

Bonjour,

A ce niveau là, laisse tomber la perceuse, et penche toi plutôt sur un Perforateur, là tu trouveras des mêches bétons de 16 mm sans problème, et 1 mètre de longeur sans problème.

Dans ma région il y a un magasin qui s'appelle les Entrepôts métallurgiques, qui vendent de l'outillage de bâtiments, si tu as ce style de magasin aussi vas-y voir.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


dedelabricole
Contremaître


Messages : 340
Inscrit(e) le: 27.10.2007
Posté le 17.05.2008 08:52  
RE : foret de 16mm et de grande longueur

bonjour,
j'ai un peu de doute sur le fait de mettre un piquet de terre dans un trou pré-percé et il faudra la vérifier.
Demande à nos amis les électriciens sur le forum électricité comment ils réalisent une terre correcte dans la roche, il y a peut-être d'autres solutions.

à+
DD
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


sirejc
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 06.05.2008
Posté le 19.05.2008 09:34  
Merci

En fait, je n'ai pas forcément bien expliqué la situation mais effectivement mettre une terre dans de la roche ce n'est pas terrible. Pour ma part, il y a plutôt des pierres au milieu de la terre... Sinon, j'ai bien arrosé ma terre pour que la terre autour du piquet devienne compacte.

Merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 19.05.2008 11:00  
Prise de terre

Bonjour.
Il ne faut pas oublier que cette prise de terre a pour but de protéger les personnes : il faut qu'en tous temps la valeur de sa résistance soit suffisamment faible pour faire fonctionner les DDRHS en cas de défaut à la terre. Ce qui ne sera pas bon dans la roche, ou dans les gravats, ou si le contact du piquet avec son milieu devient sec. Une bonne terre doit rester en permanence avec un milieu relativement humide, en permanence.
Salut !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


sirejc
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 06.05.2008
Posté le 19.05.2008 15:17  
suite

Merci encore...

... malheureusement je le sais que trop que ma terre n'est pas bonne... c'est pour ça que j'essaie de l'améliorer...
... là, j'ai foré, j'ai mis le nouveau piquet en parallèle de l'ancien et ça disjoncte toujours chez moi avec l'éclairage public... résultat, il va me falloir contacter un électricien, ce que je ne voulais pas faire au départ...

Et pour info, pour ceux qui tomberaient sur ce sujet... les forets de 16mm de diamètre et de 1000mm de long existent, ceux de 20mm existent même en 1320mm de long
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 30.05.2008 00:26  
Prise de terre et disjonction

Bonsoir.
Pour les forêts longs, c'est des SDSmax ? parce que plus on perce loin et plus les frottements sont intenses : il faut que la machine suive...
Pour ton problème, ce n'est pas ta prise de terre qui gène (il serait bon de la mesurer).
J'ai eu un même problème, avec électrisation des enfants au bord de la piscine en été, vers 22h. En fait la terre de la maison était trop mauvaise et le courant de défaut s'écoulait vers la piscine. Quel défaut ? le défaut d'isolement du thermostat du chauffe-eau, qui n'apparaissait qu'au passage en heures creuses. Et c'était pur hasard que l'éclairage public s'allumait à ce moment (et d'ailleurs il ne déclenchait pas).
En dehors de l'anecdote, coupe tous les circuits par les disjoncteurs ou les fusibles, remets-les un par un jusqu'à identifier celui qui fait déclencher ton différentiel.
Salut, à bientôt !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


sirejc
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 06.05.2008
Posté le 30.05.2008 09:05  
déjà fait

C'est une des premières choses que j'ai fait (de couper les disjoncteur par dichotomie pour voir si le problème venait d'un défaut de terre au niveau d'un des circuits secondaires)...

Résultat, ça coupe même avec tous les circuits sur OFF.

Merci de cette réponse cela dit.

Pour moi le problème vient de l'éclairage publique... sauf que la mairie aime à rejeter la faute sur moi... d'où l'idée d'améliorer ma terre qui était, avant intervention avec mon gros foret (SDS, pas SDS max, mon perforateur étant suffisamment puissant) de 350 Ohms... maintenant que je suis intervenu, je ne sais pas de combien elle est d'où l'idée d'appeler un électricien pour venir la mesurer à nouveau.
Si maintenant ma terre a une résistance suffisamment basse, je pourrais dire que manifestement le dysfonctionnement ne vient pas de mon installation.

Bref, pour résumer, ça disjoncte, j'améliore ma terre mais je ne sais pas de combien, ça disjoncte toujours, il me faut quantifier l'amélioration pour pouvoir rejeter la faute définitivement sur l'éclairage publique. Sinon, je dois améliorer à nouveau ma terre en amenant de la terre fraîche et en essayant de mettre un trellis sous terre relié à des piquets (je suppose que ça existe ce genre de choses)

Merci à tous en tous cas, j'essaierai de poster à nouveau lorsque mon problème sera résolu (si c'était le seul dans ma maison, ça ferait longtemps que ce serait fait...)

JC
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 30.05.2008 11:10  
Midi à 14 heures ?

Bonjour.
Ravi de ton bon sens pour la recherche. Il ne t'en manque qu'un gramme : sauf si l'éclairage public est alimenté à partir de ton tableau, cela ne doit pas disjoncter.
En effet le défaut vu par ton DDRHS est obligatoirement sur un circuit qu'il protège.
Si tu coupes tous tes départs il ne doit plus sauter du tout, ou alors tu as un branchement parasite.
L'amélioration de ta prise de terre est inutile PAR RAPPORT A TA PANNE, la norme exige de ne pas dépasser 100ohms pour le disjoncteur EDF 500mA. Ta protection 30mA se contente de 1666ohms.
A bientôt !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


sirejc
Apprenti bricoleur


Messages : 15
Inscrit(e) le: 06.05.2008
Posté le 30.05.2008 11:21  
Merci mais...

merci encore pour la réponse... apparemment tu es relativemant calé.

Cela dit, je ne comprends pas bien pourquoi ça ne pourrait pas venir de l'éclairage publique. En effet, une phase entre chez moi et un neutre... S'il y a un défaut sur le circuit de l'éclairage publique qui provient de la même phase et du même neutre, autrement dit que le courant est moins important dans la phase que dans le neutre... alors mon disjoncteur voit lui aussi ce défaut et peut disjoncter non? En admettant que mon disjoncteur différentiel soit plus sensible que celui de l'éclairage publique alors le mien saute et pas le sien, non?

De plus, mon défaut de terre, oui, ça ne va certainement pas résoudre mon problème, sauf que le municipalité a fait venir un électricien chez moi et que celui-ci a vérifié ma terre en premier... donc, la prochaine fois que je contacte la mairie, le type revient, il remesure ma terre et là, il faudra qu'il passe à autre chose.

Sinon pour ce que tu dis du défaut que j'ai chez moi, si c'était le cas, le défaut serait provoqué par la mise en route d'un appareil chez moi, non? Or, ça ne disjoncte pas quand je mets en route quoi que ce soit, ça disjonce quand l'éclairage publique se met en route.

merci encore pour tes réponses (et celles à venir)

JC
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 3 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le matelas c'est plutôt?

 A ressorts, ergonomique.
 En mousse, économique.
 En latex, anallergique.
 En laine de mouton, écologique.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi