Gaine ICTA sous terre



Page : [1] 2 >
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


fabi1
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 14.02.2008

Posté le 13.06.2008 16:56  
Gaine ICTA sous terre

Bjr,
Pour ammener le 230 au portail dehors, j'avais enterré une gaine ICTA grise diam20 (a coté de la grosse rouge de 90) dans laquelle je comptais tirer un fil (3x1,5 U1000R2V (gainé)). Seulement je dois finalement mettre un 4eme fil 1,5mm2.
Question: puis je mettre un simple fil libre (HO7VU noir) avec le cable U100R2V dans la gaine grise ? (longeur 30m)

PS le consuel dois passer avant la mis en service... donc norme à respecter.

merci de vos lumières
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


roger
Apprenti bricoleur


Messages : 46
Inscrit(e) le: 15.05.2008
Posté le 13.06.2008 18:56  
normes

Si tu n'as pas déja tiré ton cable pourquoi ne pas passer un cable 5 g 1.5 ( donc 4 fils de 1.5 plus un fils de terre ) La tu serais presque conforme si ce n'est la nature de la gaine .
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 13.06.2008 19:50  
RE : Gaine ICTA sous terre

Salutatous,

Ca va être dur de passer un 5x1.5 sur 30m dans une ICTA de 20, vous auriez du passer une gaine TPC de 40.

Passer un simple fil est hors de question car totalement hors normes.

Pourquoi avez vous besoin d'un autre fil???

@+



Edité par Efred le 13/06/2008 19:50
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


fabi1
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 14.02.2008

Posté le 17.06.2008 15:38  
mais encore

Car le 3x1,5 est déjà acheté.

Fil supplémentaire car en fait ce 230 est pour l'éclairage sur le portail et j'aurais voulu rajouté un detecteur de mouvement en plus de la commande manuelle (par un relais). Il me faut donc 2 cables différent pour la phase, un neutre et la terre.

Ok merci, donc pas de fil supplémentaire ou alors je dois racheter un autre cable qui passerait dans cette gaine de 20 Tant pis pour le module Infra Rouge.


Autre question, tjs en rapport avec ce type de gaine. Je dois traversé une cloison creuse de 15cm. J'ai mis un petit bou de cette gaine pour passer/guider d'un coté a l'autre (donc sur 15cm) ... suis je obligé de respecter la norme sur le nombre de cable qui y passera (6 en 1,5 ou 4 en 2,5) pour ce minuscule tronçon ? Si oui, a la limite, suis je obligé de mettre la gaine ou puis je simplement faire passer tout mes fils directos dans le mur ?

encore merci.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 17.06.2008 15:49  
RE : Gaine ICTA sous terre

Bonjour,


Du câble mais toujours gainé, c'est OBLIGATOIRE..


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 366
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 17.06.2008 18:01  
RE : Gaine ICTA sous terre

comme le stipule efred, les traversées de parois doivent etre gainées
@+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 495
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 17.06.2008 19:38  
RE : Gaine ICTA sous terre

BOnsoir

Tu dois gainer, mais sur une tel distance courte et rectiligne tu peux mettre plus de fils que le taux de remplissage habituel.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


fabi1
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 14.02.2008

Posté le 18.06.2008 11:36  
heuuu

Efred a écrit :
Salutatous,
Passer un simple fil est hors de question car totalement hors normes.



J'ai tilté apres, mais je pige pas le hors norme là? dans ce tpe de gaine justement on y met que ce type de fil le plus souvent? limté a une certains nombre au vu de leur section? Pourquoi ca serait hors norme?
Pour schématiser et parler de la mm chose je reformule
normamlement ce type de gaine (icta 20mn) peux voir 6fils simple de diam 1,5.
Dans mon cas j'en passerais que 4 donc? 3 solidaire dans le cable 3x1,5 + un autre de 1,5 (rouge ou noir car pour une phase) ?? ca va tjs pas?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 18.06.2008 12:01  
RE : Gaine ICTA sous terre

Bonjour,

Inter dit car le passage de fils dans des gaines est EXCLUSIVEMENT réservé à un passage à l'intérieur d'une habitation et donc proscrit en enterré...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


fabi1
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 14.02.2008

Posté le 18.06.2008 14:46  
RE : Gaine ICTA sous terre

dacco dac, merci

Mais du coup, ca veux dire que même pour le 3x1,5 que je voulais mettre dedans j'ai pas le droit ???

Edité par fabi1 le 18/06/2008 14:49
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi