GTL Hauteur de tableau maxi autorisée

aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


apollon63
Petit nouveau


Messages : 2
Inscrit(e) le: 18.08.2008
Posté le 18.08.2008 23:46  
GTL Hauteur de tableau maxi autorisée

J'ai lu la NF 15 100 et j'ai bien compris les hauteurs à respecter pour le tableau de contrôle, cependant ce qui m'intéresse de mettre un tableau de répartition principal qui fait une hauteur totale de 1,5m avec tableau de controle inclus.
C'est un tableau XL3 160 de LEGRAND équipé avec le kit Tarif Bleu en Triphasé.
1. Puis-je positionner ce tableau à la verticale et donc positionner certaines rangées du tableau sous la barre des 1m.?
2. la maison possède un sous-sol, un RDC et un etage. La GTL est dans un local technique prévu à cet effet. J'ai prévu de mettre des petits coffrets à chaque étage pour la distribution des circuits eclairage et prise. Ces coffrets de type LEGRAND Ekinoxe 2 rangées ne comporterons aucun équipement mais serviront seulement à faire la connexion des circuits. le 1er coffret est à 12m de la GTL et le 2ème à 14m
2.1 Dois-je respecter les règles de section des câbles imposées par la norme entre les deux tableaux même sans équipement à l'intérieur? Ou je peux seulement respecter les sections des prises (2,5mm²) et des éclairages (1,5mm²).
2.2 pour les branchements dans les coffrets j'aimerai utiliser des borniers à vis ou même des blocs de jonctrion de chez LEGRAND plutot que les sytèmes de serrage sans vis. Est-ce accepté par le Consuel sachant que ce n'est pas dans le dernier guide Promotelec.
par avance merci
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 339
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 19.08.2008 17:33  
RE : GTL Hauteur de tableau maxi autorisée

salut
pour repondre a tes questions
minimum de 75 cm axe des organes de commande, ex disjoncteurs
pour ta question 2.1, si je comprends bien tes eux tabeaux vont servir de boite de connexion?
dans ce cas pas de section specifique, c'est dans le cas d'alimentation de sous tableau qu'il faut respecter certaines sections pour proteger les lignes
pour tes connexions, pas de soucis pour tes borniers ou tes blocs de jonction tant que le serrage est correct
voila
@+

aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


apollon63
Petit nouveau


Messages : 2
Inscrit(e) le: 18.08.2008
Posté le 19.08.2008 20:45  
RE : GTL Hauteur de tableau maxi autorisée

Merci pour cette réponse, cependant on m'a donné sur un autre forum la hauteur de 0,5 m min pour le tableau.
Ci après le lien vers le texte de la norme:
http://www.cyberbricoleur.com/upload/file.php?fichier=20080819/fichier_156679.jpg

aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi