installation electrque d'une chambre

je fais une chambre dans le sous sol, les murs sont en placoplatre sur rail j'ai trois prises electriques et un inter a brancher il faut que je tire une ligne depuis mon compteur et apres je sais pas si je dois mettre une boite de derivation pour assembler le tout ,et je ne sais pas comment brancher mon interrupteur,merci de vos conseils
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Posté le 16.04.2008 21:31  
1208374271.jpg (40 Ko)
Prises

Bonsoir

Si ton interrupteur commande un éclairage, il faut tirer 2 circuits depuis ton tableau, un pour l'éclairage, un pour les prises.

Pour le branchement des prises le mieux est de se repiquer de prises en prises (voir fichier joint)

Ne pas oublier de mettre des gaines derrière ton placo

Edité par Carminas le 16/04/2008 21:34
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Posté le 16.04.2008 21:33  
1208374411.jpg (34 Ko)
Eclairage

Pour l'éclairage, tu peux t'inspirer du schéma joint.

Si tu veux éviter les boites de dérivation, tu peux faire passer le neutre (bleu) et la terre (jaune/vert) par le boitier d'encastrement de l'interrupteur.

@+

Edité par Carminas le 16/04/2008 21:34
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


jml
Apprenti bricoleur


Messages : 14
Inscrit(e) le: 16.04.2008
Posté le 18.04.2008 07:20  
merci

merci carminas, ca m'aide beaucoup par contre je met un coupe circuit de combien pour les prises 10 ou 16 amperes?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 346
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 18.04.2008 07:43  
Prises

Bonjour

- Un circuit prises en 1,5 mm², (5 prises max) doit être protégé par un disjoncteur 16A, fusible interdit
- Un circuit prises en 2,5 mm², (8 prises max) doit être protégé par un disjoncteur 16 ou 20A, ou fusible 16A.

On peut toujours mettre 10A à la place de 16A mais cela présente peu d'intérêt.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous la protection incendie c'est plutôt ?

 la totale : extincteur et détecteur de fumée
 prudence : je garde l'extincteur sous la main
 bruyante : mon détecteur se déclenche sans arrêt
 minimaliste : au pire j'appelle le 18

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi