Bebel
Apprenti bricoleur

Messages : 19
Inscrit(e) le: 20.10.2008


Posté le 20.10.2008 20:35
salut
Le mieux que tu peux faire, c'est de partir avec un disjoncteur 32A de ta masion et passer du R2V 3G6 vers ton chalet, et en suite, tu refais un petit tableau avec 1 inter diff 40A 30mA et 1 Dijoncteur 20A pour ton chauffage, 1 de 16A pour tes prises (5 maxi en 1.5mm² et 8 maxi en 2,5mm²) et 1 de 10A pour ton éclairage et voir un de 2A pour ton groupe de VMC