Inter Diff minimum


Salut !!!

Je voudrai savoir quel est le nombre d'inter diff minimum pour une maison de 280m² ?!? svp !

Et combien de fils je peux mettre dans une gaine ø16 et une de ø20.

Faut-il amener le fils bleu aux interrupteurs ?

Et à quoi sert le fils pilote pour les radiateurs électrique ?

Merci beaucoup pour vos futures réponses !!!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 707
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 19.11.2008 19:30  
Que de questions !!!!!!

Bonsoir;
4 différentiels au minimun pour un plus de 100 m².
Gaine de 16 = 4 fils en 1,5 mm²
Gaine de 20 = 6 fils en 1,5 mm² ou 4 en 2,5 mm².
Vous pouvez amener le fil bleu aux inter mais pas d'obligation mais recommandé.
Le fil pilote sert à piloter votre chauffage si vous optez pour une gestionnaire d'énergie ou un délesteur de puissance.
Bon appétit
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


Nicolas62128
Petit nouveau


Messages : 7
Inscrit(e) le: 19.11.2008
Posté le 19.11.2008 19:36  
fils pilote !


Merci beaucoup freddyelec pour ces réponses rapides !

Mais j'ai encore une petite question:
Quand ils disent " sectionner les fils pilote au tableau " ça veux dire qu'il faut mettre chaque fils en attente dans le tableau sur un domino ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


Posté le 19.11.2008 19:43  
1227120199.jpg (122 Ko)
Sectionnement

Bonsoir

Pour le sectionnement, voir le fichier joiont

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


Nicolas62128
Petit nouveau


Messages : 7
Inscrit(e) le: 19.11.2008
Posté le 19.11.2008 19:47  
gestionnaire d'énergie


A d'accord ! Donc le gestionnaire d'énergie peux couper les fils pilotes !

Merci beaucoup !
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 366
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 19.11.2008 20:54  
RE : Inter Diff minimum

oui nicolas, veillez cependant a ne pas oublier les indications concernant les coupures de ces memes fils pilotes comme precisé plus haut
@+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


coyote.trom
Apprenti bricoleur


Messages : 25
Inscrit(e) le: 04.11.2008

Posté le 20.11.2008 13:36  
RE : Inter Diff minimum

POUR LES COUPURES IL FAUT TENIR COMPTE DES ICC
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 20.11.2008 19:22  
RE : Inter Diff minimum

bonsoir
si tu a une plaque electrique et une machine a laver met les sur un diff 40A 30mA type A, pour le reste 2 diff 40A 30mA de type AC et pour le chauffage un diff 63A 30mA de type AC
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi