Bonjour,
une question dont j'ai du mal à me dépêtrer, pour faire rapide je rénove une petite maison sans compteur, le premier passage du consuel a relevé quelques pbs dans mon installation électrique, rien de grave tout est à peu près paliable sauf, je cite :mesure d'isolement entre conducteurs actifs et terre NC (<0.25) sur 2 circuits, donc comment reprendre cette mesure et comment remédier à cela sans désosser toute l'installation si possible, ( j'ai déjà fait les faîence, le placo etc...), j'espère avoir été compréhensible, merci d'avance
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 09.11.2008 20:17  
RE : isolement conducteurs actifs et terre

Bonsoir,
Pour cela tu auras besoin d'un testeur d'isolement et tu devras contrôler l'isolement entre neutre et terre et entre phase et terre
Tu peux effectuer cette mesure depuis ton coffret électrique courant coupé en testant chaque départ (en aval des disjoncteurs divisionnaires (qui devront être sur off pour ce test)ainsi tu pourras définir quel est le circuit qui pose probléme et ensuite affiner ta recherche en débranchant un à un les différents éléments alimentés par ce circuit
concrétement pour effectuer ta mesure tu mettras une des pointes de touche du testeur sur le bornier de terre et avec l'autre pointe de touche tu te déplaceras d'un bornier de disjoncteur à l'autre
J'espére également avoir été clair
@+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


alain29s
Apprenti bricoleur


Messages : 39
Inscrit(e) le: 26.09.2007
Posté le 10.11.2008 09:20  
RE : isolement conducteurs actifs et terre

Salut,

tu as du inverser la terre et la phase sur les circuits en défault...
moi je démonterais d'abord les pc pour inspection visuelle....
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


ashenshugar
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 09.11.2008
Posté le 10.11.2008 09:35  
eee

Merci de vos réponses .
A Alain29s, je ne comprends pas comment une prise avec terre et phase inversées pourrait fonctionner, or toutes les prises fonctionnent ?
A Zoororenardeau, j'ai bien compris le principe, le testeur doit je pense être en position ohmmètre, est-il suffisant (9v)pour donner une réponse fiable sur un circuit d'environ 30m (c'est le maximum que j'ai tiré), je dis fiable car j'espère ne pas faire revenir le consuel trop de fois; c'est pas donné !
encore merci de vous interesser à mon souci.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 10.11.2008 09:39  
RE : isolement conducteurs actifs et terre

bonjour,
Il faudra te procurer un meghommétre ,cet appareil injecte une tension de 500 volts pour tester efficacement ton isolement
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


ashenshugar
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 09.11.2008
Posté le 10.11.2008 10:08  
isolement

D'accord,
il faut vraiment balancer 500v dans les circuits, faut débrancher tout donc !
ça coute cher un megohmmètre ? ça peut se louer ?
merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 328
Inscrit(e) le: 08.09.2008

Posté le 10.11.2008 10:37  
RE : isolement conducteurs actifs et terre

On balance 500 volts mais avec une intensité trés faible il faut faire la mesure avec récepteurs débranchés non pas par sécurité mais pour ne pas additionner les défauts d'isolements des appareils qui eux n'ont rien à voir avec l'installation elle même
Un méghommétre coûte cher je pense que cela peut se louer
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]


ashenshugar
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 09.11.2008
Posté le 10.11.2008 10:54  
merci

Merci de vos réponses surtout à ZR, je pars à la recherche d'un mégohmmètre. A bientôt.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi