Bonjour,

j'entreprends actuellement la réalisation de l'électricité dans un appartement en rénovation Comme je dois faire appel à un Consuel, éventuellement tatillon, je cherche des réponses aux questions suivantes :

(-) Dans mon séjour qui fait en gros 40m^2 je dois mettre 10 prises, et ça ne m'arrange pas. Mais s'agit-il de 10 socles ou de 10 prises? Je sais qu'en ce qui concerne le décompte pour les disjoncteurs 2 prises sur 1 boitier = 1 socle, mais est-ce que cette règle de comptage est à double tranchant, à savoir est-ce que cela ne compte également que pour 1 prise "en vrai"?

(-) Ensuite je voudrai savoir s'il y a une limitation stricte au nombre de fils que l'on peut passer par gaine. Par exemple je sais que pour une gaine diam. 25 il est recommandé de faire passer 9 fils 1,5mm^2. Je vois bien par ailleurs que je peux en faire passer 12 tranquillos, voire... Que me conseillez-vous, car j'ai entendu parler de la règle du "passage facile" de nouveaux fils, mais rien de quantitatif.

merci d'avance pour vos avis!

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Posté le 12.07.2008 19:43  
1215884625.gif (6 Ko)
En effet

Bonsoir,
1 socle peut etre 1 prise ou 1 prise double.
2 socles 3 ou 4 prises
Il faut au maximun 8 socles pour une ligne en 2,5 mm² protégée par un 20 A au maximun.
On peut en cablage 1,5 mm² mettre 5 socles avec une protection en 16 A maximun.

Pour ce qui est du nombres de cables regardez la fichier ci joint .
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 403
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 12.07.2008 19:53  
RE : le décompte est-il bon?

Bonsoir

Il y a 2 décomptes différents :
- le nombre de prises par circuit et dans ce cas les socles doubles comptent pour 1
- le nombre de prises par pièce et dans ce cas les socles doubles comptent pour 2

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


warzin
Apprenti bricoleur


Messages : 10
Inscrit(e) le: 12.07.2008

Posté le 12.07.2008 20:01  
RE : le décompte est-il bon?

Merci Carminas pour confirmer ce que j'avais pensé dans un premier temps... mais en y réfléchissant je m'étais fait peur Mais cette histoire de décompte double est finalement assez troublante!

Merci également Freddyelec, mais j'ai déjà ce genre de tableau. Ma question était plus dans le registre "jusqu'où je peux jouer avec les règles", sachant que moins j'ai de gaines à passer mieux je me porte!


aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi