Liaison équipotentielle salle de bain

Bonjour
Un fil de 2.5mm2 tiré sous gaine depuis une boite de dérivation située dans les combles ( et qui sert aussi à la distribution d'autres circuits avec tous les fils de terre reliés entre eux) et qui va relier toutes les parties conductrices de la salle de bain ( dans mon cas uniquement les tuyaux d'eau chaude et froide) constitue t'il une liaison équipotentielle conforme?
Merci
aller au message : [ Premier | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 433
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 05.09.2008 06:34  
RE : Liaison équipotentielle salle de bain

Bonjour

Oui c'est conforme si tous les circuits électrique de la sdb sont reliés entre eux dans la boite de combles.

@+

Carminas