ligne dans cuisine/remplacement compteur (le retour de la suite)
D'abord merci à tous les carminas,coeur de lion,grandsel qui m'ont déjà répondu.
Maintenant, ca y'est je sais ce que je vais faire:
- je touche pas à mon vieux tableau
=>y'a du taf
=>pas le droit à l'erreur sinon plus de jus pendant 1 ou 2 jour (pb avec congelo...)
=>trop cher avec artisan (>1000E)
Je tire juste un circuit pour équiper un tableau secondaire qui gererea les lignes de la cuisine.
j'ajoute un disjoncteur différentiel 30ma en tete du compteur principal (pour protéger les personnes)
Jaurais donc le schéma suivant:
Disjoncteur 300ma(45a) => disjonteur1 30ma => vieux tableau
Disjoncteur 300ma(45a) => tableau secondaire
vieux tableau=> lumiere,prise, 32a plaque induction
nouveau tableau=> prise 16/20
(hotte frigo congel four lave vaisselle cafetiere robot ....)
Et je me pose les questions suivantes:
-Quel modele de disjoncteur (63a A ou Ac) pour le vieux tableau
- Quel modele (A/AC?) et combien de disjoncteur dans le tableau secondaire (1 en tete et 1 supp pour lave vaisselle et four ?)
- Comment raccorder le 300ma sur le 30ma (voir photo)
je doit déconnecter le 300ma du bornier, connecter en lieu et place la sortie du disjoncteur, mais comment raccordé le 300ma au disjonteur ? directement ? domino ? bornier ?