ligne dans cuisine/remplacement compteur (le retour de la suite)



Page : [1] 2 >
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 19.01.2008 11:37  
1200739042.jpg (73 Ko)
ligne dans cuisine/remplacement compteur (le retour de la suite)

D'abord merci à tous les carminas,coeur de lion,grandsel qui m'ont déjà répondu.
Maintenant, ca y'est je sais ce que je vais faire:
- je touche pas à mon vieux tableau
=>y'a du taf
=>pas le droit à l'erreur sinon plus de jus pendant 1 ou 2 jour (pb avec congelo...)
=>trop cher avec artisan (>1000E)

Je tire juste un circuit pour équiper un tableau secondaire qui gererea les lignes de la cuisine.
j'ajoute un disjoncteur différentiel 30ma en tete du compteur principal (pour protéger les personnes)
Jaurais donc le schéma suivant:
Disjoncteur 300ma(45a) => disjonteur1 30ma => vieux tableau
Disjoncteur 300ma(45a) => tableau secondaire

vieux tableau=> lumiere,prise, 32a plaque induction
nouveau tableau=> prise 16/20
(hotte frigo congel four lave vaisselle cafetiere robot ....)

Et je me pose les questions suivantes:
-Quel modele de disjoncteur (63a A ou Ac) pour le vieux tableau
- Quel modele (A/AC?) et combien de disjoncteur dans le tableau secondaire (1 en tete et 1 supp pour lave vaisselle et four ?)
- Comment raccorder le 300ma sur le 30ma (voir photo)
je doit déconnecter le 300ma du bornier, connecter en lieu et place la sortie du disjoncteur, mais comment raccordé le 300ma au disjonteur ? directement ? domino ? bornier ?




aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


alain29s
Apprenti bricoleur


Messages : 39
Inscrit(e) le: 26.09.2007
Posté le 19.01.2008 11:54  
RE : ligne dans cuisine/remplacement compteur (le retour de la suite)

salut,

sur le vieux tableau tu as une plaque induction ? donc type A
je mettrais un type A aussi pour le tableau secondaire par contre en 30 mA
disjoncteur ds tableau secondaire : 1 pour le frigo, 1 pour le congel, 1 pour le four idem pour le LV et 1 dernier pour les prises ordinaires....valeur des disjoncteurs a choisir en fonction de tes sections de fils.
pour le four tu peux peux etre te brancher sur l'alim de la plaque a induction et économiser un disjoncteur ?
ta photo est assez floue et je ne peux te renseigner sur le reste...
bon courage!

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 19.01.2008 11:56  


Bonjour

Quel modele de disjoncteur (63a A ou Ac) pour le vieux tableau
Cela dépend de ce qu'il y a branché d'autre à part votre plaque. S'il y a juste un gros consommateur (machine à laver) et pas grand chose d'autre, un 40A suffit. S'il y a d'autres circuits plus conséquents passez à 63A.
Il faut un type A dans tous les cas de figure

- Quel modele (A/AC?) et combien de disjoncteur dans le tableau secondaire (1 en tete et 1 supp pour lave vaisselle et four ?)
Si pas de plaque ni de lave-linge un type AC suffit, mais rien n'empêcherait de mettre un type A. Un 40A suffit.
Pour les disjs :
- 20A four
- 20A lave-vaisselle
- 16A ou 20A congel
- 16 ou 20A prises classiques

- Comment raccorder le 300ma sur le 30ma (voir photo)
En principe vous devez faire :
- disjoncteur 300mA --> bornier
Pour le tableau principal
- bornier --> ID
- ID --> disjoncteurs
Pour le tableau divisionnaire
- bornier --> disj 32A
- disj 32A --> ID tableau divisionnaire
- ID --> disjoncteurs

Vous pouvez vous inspirer de ce schéma


Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


patricelab
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 04.01.2008
Posté le 19.01.2008 12:12  
Modele de disjoncteur

Bonjour

- Quel modele de disjoncteur (63a A ou Ac) pour le vieux tableauCela dépend de ce qu'il y a branché d'autre à part votre plaque. S'il y a juste un gros consommateur (machine à laver) et pas grand chose d'autre, un 40A suffit. S'il y a d'autres circuits plus conséquents passez à 63A.
Il faut un type A dans tous les cas de figure

sur vieux tableaux: toute la maison sauf cuisine + induction+lavelinge
donc je suppose alors 63A type A

- Quel modele (A/AC?) et combien de disjoncteur dans le tableau secondaire
Si pas de plaque ni de lave-linge un type AC suffit, mais rien n'empêcherait de mettre un type A. Un 40A suffit.
toute la cuisine sauf plaque

Donc pour résumé
  • 300ma 45A => Bornier
    • Bornier => 63A,type A => vieux tableau (plaque+lavelinge+toute la maison sauf cuisine)

    • Bornier => 32A,type AC ou A => nouveau tableau (toute la cuisine sauf plaque)


Sachant que le bornier risque de se "balader" dans le vieux coffret (je vois pas trop ou les fixer), Puis je remplacer le bornier par une boite de dérivation qui serait fixée au mur à coté du tableau ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 19.01.2008 12:17  


Vous pouvez utiliser une boite de dérivation avec des bornes de repiquage.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=034003
Vous pouvez éventuellement vous repiquer sur l'entrée du 63A.

Vous faites ainsi
300mA --> ID 63A
Repiquage en amont de l'ID 63A vers le disj 32A.

Pour rappel les ID en 63A doivent être alimentés avec du 16².

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


patricelab
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 04.01.2008
Posté le 19.01.2008 12:18  
RE : ligne dans cuisine/remplacement compteur (le retour de la suite)

Qu'est ce que vous appelez "ID" ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 19.01.2008 12:22  


A pardon

ID = Interrupteur Différentiel

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 19.01.2008 12:58  


En relisant le post d'origine, je me suis rendu compte qu'en fait vous souhaitiez mettre le nouveau tableau à côté de l'autre (je ne sais pas si vous c'est toujours le cas).

J'ai vu aussi que je vous avais fait un schéma. Voir s'il est toujours d'actualité dans votre dernier projet. Cela vous permettait d'utiliser les borniers du nouveau tableau (c'est prévu sur les tableaux d'aujourd'hui) pour faire votre connexion

Par rapport à ma dernière proposition avec le disj 32A, si vous avez besoin de plus de puissance dans votre tableau secondaire, vous pouvez augmenter la section du câble et vous affranchir ainsi du 32A.



Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


patricelab
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 04.01.2008
Posté le 19.01.2008 13:57  
qui peut le plus peut le moins ??

concernant le tableau secondaire, j'ai vu un tableau d'entrée de gamme debflex (70euros) contenant :
2 disjoncteurs 10A + 2 disjoncteurs 16A + 1 disjoncteur 20A + 1 disjoncteur 32A + 1 interrupteur différentiel 40A de type AC

je pense faire :
  • ancien tableau
    • ajout ID 64A,type A
    • 32a=> plaque induction
    • 20a=> hotte (rigolez pas, c'est au plus prét)
  • nouveau tableau secondaire:
    • 32a => lave linge
    • 20a => four
    • 16a => frigo+congel
    • 16a => prises plan de travail petit electro (cafetiere, grille pain, robot)
    • 10a => micro onde (1000w à tout casser)
    • 10a => autres prises de rab au cas ou




aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


patricelab
Apprenti bricoleur


Messages : 35
Inscrit(e) le: 04.01.2008
Posté le 19.01.2008 14:08  
désolé si je radote

Mais comme c'est cher je préfere bien vérifier avant.
Le fameux disjoncteur différentiel que je branche entre le Disjoncteur EDF et mon ancien tableau, pour protéger les personnes.
sachant que l'ancien tableau contient :
lumiere
prise
lave linge (sur prise standard 16a)
plaque induction (sur prise 32a)

est ce bien :
ID legrand
Interrupteur différentiel LEGRAND, type A. Interrupteur différentiel LEGRAND, type A.
Prix :
98.50 EUR
63A.
Pour circuit de type chauffage, éclairage, etc..., hors matériels électroménagers.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi