Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 07.09.2008
Posté le 07.09.2008 13:31  
Mon chauffe-eau fait tout disjoncter

Lorsque mon chauffe-eau est branché, il fait sauter le disjoncteur général de ma maison. Un copain m'a dit qu'il s'agissait vraisemblablement de la résistance qui se mettait à la masse (accumulation de calcaire) et que je devais songer à en acheter un neuf. Qq'un a-t'il un avis sur fla question ? Merci d'avance.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 07.09.2008 13:51  
Stéatite ou thermo-plongé??

Bonjour,
Dans votre cas vous avez la solution soit de le remplacer intégralement et l'autre solution qui est de remplacer la résistance si elle est démontable dans le cas d'un chauffe-eau à stéatite (résistance qui ne plonge pas dans l'eau).
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


goodtime
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 07.09.2008
Posté le 07.09.2008 14:01  
Résistance chauffe-eau

Merci de votre réponse.
Dans mon cas, je crois qu'il s'agit sûrement d'une résistance thermoplongée. Je dis sûrement car : les anciens proprios n'ont pas su me le dire, je n'ai pas de documentation sur l'engin. Comment pourrais-je le savoir de façon définitive ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 07.09.2008 14:09  
simple

C'est simple il faut dépose le couvercle dessous et regardez si vous voyez la résistance et si celle-ci est fixé par un boulon et une patte en forme de Z. Attention il y a du courant donc coupez le jus avant. La thermo-plongée elle n'est pas accessible et on ne voit que la connection du courant dessus. Si c'est le cas il faudrait mieux tout changer surtout si il a plus de 6 ans. Un conseil le dernier si vous changez prenez un stéatite ce sera plus sérieux.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


goodtime
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 07.09.2008
Posté le 07.09.2008 18:37  
Résistance chauffe-eau

Je suis allé regarder sous le chauffe-eau comme vous me l'avez indiqué. Il y a un écoulement d"eau sur les fils électriques... d'où, bien sûr le court-circuit. J'ai coupé l'arrivée d'eau et vidangé le chauffe-eau. Je crois que désormais il ne me reste plus qu'à changer de chauffe-eau.
Merci pour vos réponses.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


ronny52100
Contremaître


Messages : 278
Inscrit(e) le: 14.12.2007

Posté le 07.09.2008 19:10  
avant de changer....

il est peut etre bon de regarder d'ou viens la fuite et si celle ci est réparable car si c'est juste l'histoire de l'eau qui coule sur la connexion et qui fait tt peter c'est c.. de changer la bete pour ca...

Apres c'est juste un conseil
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 07.09.2008 19:23  
Joint de cuve

Reponse pertinent et c'est certainement le joint de cuve qui doit etre defectueux.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi