Posté le 07.08.2009 13:40
RE : mon disj dfferentiel tetra disjoncte de temps en temps
Bonjour,
Il peut y avoir plusieurs causes, comme d'habitude.
La première des choses est de mesurer s'il y a de l'intensité sur ton câble, donc les 4 fils, ce n'est pas facile. C'est peut-être une fuite à la terre. Donc si ton disjoncteur saute, alors que tu n'utilises rien, vérifie d'abord s'il disjoncte de lui-même sans raison, ou si ce n'est que quand il est branché sur sa ligne.
Pour cela, tu sors tous les 4 fils qui en sortent, et tu attends, quelques jours, admettons qu'il saute encore, c'est qu'il a un problème interne, tu peux l'ouvrir pour voir si tu y peux quelque chose.
S'il ne saute plus, c'est qu'il est normal, et que c'est la ligne de sortie qui a un défaut, alors tu vérifies de la façon suivante, avec un voltmètre à aiguille:
Le disjoncteur est enclenché, sous tension, les fils de sortie sont débranchés, mais sont à proximité et dans le même ordre et tu sais mesurer une tension secteur avec précaution; alors tu règles ton voltmètre sur 500V s'il y a, ou 250, disons le calibre le plus fort en volts alternatifs.
Tu as 4 mesures à faire de tension, entre le neutre du disjoncteur et le départ de neutre, entre la 1e phase du disjoncteur et le départ de la 1e phase, etc... et tu dois toujours trouver zéro volt, sinon ton circuit est mauvais et ton disjoncteur a raison de sauter.
Ne fais pas ça avec un numérique car son impédance est trop élevée et il indiquerait des choses pas forcément justes.
Vestehen?
Gut so!
pont
Edité par pont le 07/08/2009 13:43