jean83
Apprenti bricoleur


Messages : 36
Inscrit(e) le: 14.02.2009
Posté le 02.07.2009 10:21  
mon disj dfferentiel tetra disjoncte de temps en temps

bonjour
mon installation est en tri , je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis aucun probleme
hier nous avons eu un gros orage et depuis mon disj dfferentiel tetra disjoncte de temps en temps , il n'y a pas d'appareils gros consommateur de branchés
pendant l'orage de hier mon disj tetra a disjoncté 2 à 3 fois lorsque la foudre tombait prés de la maison
est ce quel quelqu'un pourrait me donner un début d'explication ou me dire ce que je dois regarder
merci

Edité par jean83 le 02/07/2009 10:27
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


bouchetelectricite
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 02.07.2009
Posté le 02.07.2009 20:17  
RE : mon disj dfferentiel tetra disjoncte de temps en temps

avais- tu un parafoudre sur ton installation électrique? sinon ton disjoncteur tétra a surement pris la foudre car tu ne l'avais pas protégé.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


jean83
Apprenti bricoleur


Messages : 36
Inscrit(e) le: 14.02.2009
Posté le 03.07.2009 08:49  
RE : mon disj dfferentiel tetra disjoncte de temps en temps

non je n'avais pas de parafoudre
comment dois je brancher un parafoudre , j'ai les 3 phases + le neutre qui sortent du compteur EDF et qui sont branchés sur mon disj tetra
est ce que ça veut dire que mon disj est HS
merci de vos réponses
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


pont
Contremaître


Messages : 294
Inscrit(e) le: 21.07.2009
Posté le 07.08.2009 13:40  
RE : mon disj dfferentiel tetra disjoncte de temps en temps

Bonjour,

Il peut y avoir plusieurs causes, comme d'habitude.

La première des choses est de mesurer s'il y a de l'intensité sur ton câble, donc les 4 fils, ce n'est pas facile. C'est peut-être une fuite à la terre. Donc si ton disjoncteur saute, alors que tu n'utilises rien, vérifie d'abord s'il disjoncte de lui-même sans raison, ou si ce n'est que quand il est branché sur sa ligne.

Pour cela, tu sors tous les 4 fils qui en sortent, et tu attends, quelques jours, admettons qu'il saute encore, c'est qu'il a un problème interne, tu peux l'ouvrir pour voir si tu y peux quelque chose.
S'il ne saute plus, c'est qu'il est normal, et que c'est la ligne de sortie qui a un défaut, alors tu vérifies de la façon suivante, avec un voltmètre à aiguille:

Le disjoncteur est enclenché, sous tension, les fils de sortie sont débranchés, mais sont à proximité et dans le même ordre et tu sais mesurer une tension secteur avec précaution; alors tu règles ton voltmètre sur 500V s'il y a, ou 250, disons le calibre le plus fort en volts alternatifs.
Tu as 4 mesures à faire de tension, entre le neutre du disjoncteur et le départ de neutre, entre la 1e phase du disjoncteur et le départ de la 1e phase, etc... et tu dois toujours trouver zéro volt, sinon ton circuit est mauvais et ton disjoncteur a raison de sauter.

Ne fais pas ça avec un numérique car son impédance est trop élevée et il indiquerait des choses pas forcément justes.

Vestehen?
Gut so!
pont





Edité par pont le 07/08/2009 13:43
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Liens commerciaux

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Si j'étais une perceuse je serais ?

 Une perceuse à colonne, précise.
 Une perceuse à percussion, énergique.
 Une perceuse visseuse, polyvalente.
 Une perceuse sans fil, globe trotteuse.

 
Autres Sondages
 

Partenaires

 

Espace bricommunauté

Cette rubrique vous permettra de mieux connaître les internautes bricoleurs du dimanche. Pour ce mois de juillet, lumière sur Elfred un concurrent sérieux de Mac Gyver
Lisez son interview.
 

Voir aussi