Posté le 22.08.2008 08:25  
Nombre de conducteurs électriques dans gaine ICTA.

Bonjour à tous.

Pourriez-vous me dire si je peux placer 5 fils de 1,5mm2 dans une gaine ICTA de diamètre 20.

Combien puis-je placer au maximum de fils de 1,5mm2 dans une gaine ICTA de diamètre 20 (même question pour des fils de 2,5mm2).

Merci pour vos réponses et bonne journée.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


alain29s
Apprenti bricoleur


Messages : 39
Inscrit(e) le: 26.09.2007
Posté le 22.08.2008 09:32  
RE : Nombre de conducteurs électriques dans gaine ICTA.

salut,
si c'est du conducteur rigide tu peux mettre 5*1.5 dans l'icta de 20
par contre pour le 2.5 il faut prendre une gaine de 25....
si tu suit strictement la norme......
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


freezzz
Ouvrier


Messages : 134
Inscrit(e) le: 14.07.2008

Posté le 22.08.2008 09:40  
RE : Nombre de conducteurs électriques dans gaine ICTA.

slt

laisses 30% de place environ.

tu vois bien quand tu commences à enfiler les fils, avec un peu de logique tu sais quand ça va allez ou pas



Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 433
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 22.08.2008 10:25  
RE : Nombre de conducteurs électriques dans gaine ICTA.

Bonjour

Dans une gaine ICTA de 20 tu peux mettre jusqu'à 6 conducteurs en 1,5² ou 4 conducteurs en 2,5².

Ci-joint une petite calculette qui pourra t'aider
http://www.electys.com/calculs-guides/calculs-gaines.php

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


brico_07
Apprenti bricoleur


Messages : 10
Inscrit(e) le: 03.03.2008
Posté le 22.08.2008 12:04  
RE : Nombre de conducteurs électriques dans gaine ICTA.

Bonjour.

Un grand merci pour ces réponses claires et rapides.

Bonne journée.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi