Norme électrique pour garage individuel

Bonjour à tous,

J'habite dans une maison neuve depuis 4 ans et je suis en train de construire des garages indépendants.
Je compte repartir du tableau electrique de la maison et faire un petit tableau electrique pour le garage ( interrupteur differentiel bipolaire 25A 30 MA , disjoncteur 16 A et 10 A, cablage en 2.5mm2 pour les prises de courant et en 1.5mm2 pour l'éclairage ). La tension électrique du réseau sera en 220 volts.

Je souhaiterai savoir :

Combien de prises de courant puis-je mettre par disjoncteur 16A ?

Combien de lumieres puis-je mettre par disjoncteur 10A ?

et s'il y a d'autres regles très strictes à respecter ?

Merci beaucoup,

Cordialement,

Allan
aller au message : [ Premier | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 366
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 29.05.2008 19:59  
RE : Norme électrique pour garage individuel

salut
alors c'est 8 points lumineux par circuit, 8 prises de courant par circuit cablées en 2;5 mm2
par contre pense a proteger la ligne venant de ton tableau principal
@+
aller au message : [ Premier | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi