Normes et formules svp ???

Bonjour,

Une machine à laver, quelle section ???

Une cuisinière uniquement avec le four électrique ???

(je présume 3000 W chacun, donc deux fois 220 v / 3000 w = 15 A = 2,5 mm² ???)

Merci, cordialement.
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 26.11.2008 07:25  
RE : Normes et formules svp ???

Bonjour

Pas de calcul à faire c'est normalisé :

Four seul, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge : fil en 2,5² et disj 20A ou fusible 16A.
Plaques ou cuisinière (plaque+four) : fils en 6² disj ou fusible 32A.

@+

Edité par Carminas le 26/11/2008 07:25
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | Dernier ]


courjus70
Contremaître


Messages : 216
Inscrit(e) le: 05.10.2008

Posté le 26.11.2008 18:09  
RE : Normes et formules svp ???

bonsoir
la norme dit 20A 2.5² pour le four
et 32A 6² pour la plaque