nouveau tableau

bonjour,
heureux propriétaire depuis prés d'un an d'un studio (39m²), je souhaite récupérer la cuisine pour en faire une chambre et créer une cuisine équipée dans une alcove (ou je dormais) située dans le salon.
petit problème : mon tableau électrique ne comporte que 3 fusibles et le seul disjoncteur différentiel (650mA) est le disjoncteur de branchement.

je souhaite donc mettre un nouveau tableau.

Puis-je récupérer les 3 circuits existants et les transférer sur ce nouveau tableau ???

si oui voici comment je compte équiper celui ci :

tableau 2 rangées

1ere rangée :
inter différentiel 40A 30mA type A
disjoncteur 32a plaque chauffante circuit en 6mm²
disjoncteur 20A lave linge en 2..5²
disjoncteur 20A lave vaisselle en 2.5²
disjoncteur 16A prises chambre en 2.5²


2nde rangée :
inter différentiel 40A 30mA type AC
disjoncteur 20A four en 2.5²
disjoncteur 20A clim bi-split en 2.5²
disjoncteur 16A hotte + réfrigérateur en 2.5²
disjoncteur 16A prise plan de travail cuisine (*4)
disjoncteur 16A prises salon et chambre (*5) circuit existant
disjoncteur 10A eclairage couloir/SDB circuit existant
disjoncteur 10A éclairage salon circuit existant
disjoncteur 10A eclairage chambre en 1.5²


cela vous parait-il correct et dans les normes ???
merci pour vos réponses elles m'aideront bien.
au plaisir de vous lire...

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 01.09.2008 21:20  
RE : nouveau tableau

Bonsoir

- Le type A est trop chargé, permutte le lave-vaisselle et un circuit éclairage ou alors passe en 63A
- Il manque un circuit prises pour la GTL (mais non obligatoire si tu es en rénovation).
- Tu peux regrouper plusieurs éclairages sous un même disjoncteur (mais pas d'obligation)

Pour le reste OK.

@+

Edité par Carminas le 01/09/2008 21:30
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Jojolapatate
Petit nouveau


Messages : 6
Inscrit(e) le: 01.08.2008
Posté le 01.09.2008 23:42  
PAS COMPRIS


Salut Carminas,
Pourquoi le type AC n'est pas chargé ???
Parce que la il y a quand même beaucoup de truc ...

Donc si le Type AC n'est pas chargé sa veux dire qu'il n'y a aucun problème si on le remplace par un Type A ... ????
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 02.09.2008 07:48  
Trop chargé ?

Bonjour

A ou AC cela n'a pas d'importance, le tout est de ne pas dépasser 40A?

Le type A est chargé à cause des plaques et de leur circuit 32A et on trouve fréquemment dans la pratique des plaques qui avoisinent les 32A.
Une fois que l'on ajoute le lave-linge, il ne reste plus grand chose pour le reste et la norme limite ce supplément à un ou 2 circuits non spécialisés (Voir extrait sur ce lien)

Le type AC est assez chargé mais est peut être également à la limite des 40A. Cela dépend de la puissance de la clim.
A vérifier avec les appareils mais je dirai :
- four 2,5 kW
- clim 2,5 kW
- lave-vaisselle 2 kW
- hotte frigo, 200W
- total des éclairage, moins de 500W
- télé informatique hifi ne dépasse pas 200 à 300W
- il reste plus de 3kW ce qui semble suffisant : micro-onde, cafetière, grille-pain, aspirateur pour les plus gros consommateurs
Sachant qu'un des circuit prise est sur l'autre ID et que dans la pratique tout n'est jamais en route en même temps.

Mais si figaro06 à un doute (en particulier à cause de la puissance de la clim) il peut passer en 63A.


@+


Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


figaro06
Petit nouveau


Messages : 2
Inscrit(e) le: 01.09.2008
Posté le 02.09.2008 19:37  
faisons le point !

bonjour et merci pour vos reponses.

donc si j'ai bien compris :

Inter dif 40A 30mA type A avec dessus la plaque chauffante 32A, le lave linge 20A et deux circuits éclairage 2*10A

inter dif 63A 30mA type AC pour le four 30A, la clim 20A, lave vaisselle 20A, hotte et frigo 16A, prises chambre 16A, prises cuisine 16A, prises salon et chambre 16A

Est ce que dans cette configuration tout est ok ???

Je pense qu'avec un 63A devrai pas avoir de problème même si clim à 3KW (je ne l'ai pas encore achetée donc ne connais pas sa puissance).
Qu'en pensez vous ???

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 02.09.2008 19:53  
RE : nouveau tableau

Bonsoir


Laisse le circuit prise chambre sur le type A et remets un éclairage sur le type AC.
Ainsi en cas de défaut d'un des ID, tu as toujours de la lumière dans l'appartement et au moins une prise standard de disponible.

Sinon pour le reste OK.

@+

Edité par Carminas le 02/09/2008 19:53
Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi