Posté le 03.07.2009 19:02
RE : ou mettre les protections
Bonjour
Castor à raison dans ses remarques
Si c'est pour faire des gites de location saisonière (ce qui est probable vu le contexte que vous décrivez) votre solution se tient;
Si c'est pour faire des locations permanentes, chaque logement doit avoir son propre compteur.
Dans le 2ème cas de figure il faut voir les dimensionnement des différents comptage et alimentation avec ERDF.
Si vous êtes dans le 1er cas, je peux répondre à vos questions dans ce contexte :
1/ ERDF placera un disjoncteur de branchement sélectif en limite de propriété et son rôle s'arretera là, et vous avez la main sur tout ce qui est derrière dans le respect de la NF C15-100 (contrôle du consuel).
Vous devrez mettre en tête de votre tableau principal un dispositif de coupure d'urgence :
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA type EDF instantané.
2/ Est-ce volontaire de limiter à 32A par logement ?
Je vous conseille de mettre du 16² plutôt que du 10². Le 16² est protégé par le DB 30/60A et vous évite donc une protection complémentaire au départ dans le tableau principal.
Vous pouvez éventuellement mettre un interrupteur sectionneur 63A à ce niveau si vous souhaitez pouvoir isoler l'alimentation électrique d'un logement.
Dans chaque logement vous devez mettre un dispositif de coupure d'urgence. Plusieurs possibilités
- DB 30/60A 500mA mono instantané type EDF, réglé sur le calibre que vous choisissez.
- interrupteur sectionneur 63A (si pas de de limite de puissance)
- disjoncteur 32A (si vous voulez limiter à 32A)
Personnellement j'opterai pour la 1ère solution.
3/ Pour la dernière partie, mettre un inter-sectionneur tetra pour la coupure d'urgence et derrière 1 ID mono par phase pour ce qui fonctionne en mono et 1 ID tetra pour ce qui fonctionne en tetra ou en tri. Idem préférez du 5x16² qui vous fera l'économie d'un disj 40A tetra au départ.
Voir schémas de principe joint :


Par ailleurs votre 4x50² est très largement dimensionné, pour du tri du 4x25² aurrait suffit. Vous avez dimensionné comme pour du mono, c'est à dire avec un déséquilibre complet à savoir une seule phase chargée à 60A et les 2 autres à 0A. Vu l'utilisation que vous prévoyez ce cas a peut malgré tout un sens.
De toute façon qui peut le plus peut le moins.
@+
Edité par Carminas le 03/07/2009 21:50