bonjour,
je viens d'installer des radiateurs pour une puissance d'environ 6000w, je bénéficie d'un abonnement EJP et je voudrais savoir quel module est nécessaire lors des jours rouges(ejp 21 jours) afin de couper l'alimentaion de mon interdifférentiel qui alimente mes disjoncteurs de mes convecteurs ??pouvez vous m'aider ?? (solution simple et peu onéreuse si possible )
merci d'avance !!!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 285
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 14.09.2008 19:52  
tarif ejp

L'interrupteur différentiel est un organe de protection et non de commande, tu devras utiliser un relais à ouverture (NF) de 40 A. entre ton inter différentiel et tes protections divisionnaires chauffage et installer un disjoncteur 40 A en amont de ton inter différentiel chauffage pour protéger l'ensemble
(solution pour du monophasé )
à te relire
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 433
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 14.09.2008 20:01  
RE : petit conseil

Bonjour

Il faut mettre un contacteur à ouverture (2O ou NF) d'au moins 32A (mais chez Legrand je n'ai pas trouvé en dessous de 63A)
Le circuit de commande sera alimenté par le circuit du contact EJP
Le circuit de puissance sera alimenté par le fil d'alimentation de votre ID.

Prendre un modèle de ce genre :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004076

Autre solution mettre un contacteur EJP par circuit de chauffage :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004050

Attention pas de solution peu onéreuse :
Le 4076 coute 139€
Le 4050 coute 55 € (multiplié par n circuits)
Tarif LEGRAND HT

@+


Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 285
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 14.09.2008 20:10  
recontacteur

Je te conseille le contacteur à ouverture pour une question de confort étant donné qu'il sera sollicité uniquement en période EJP soit 21 jours ,car un contacteur sous tension emet un bruit parfois gênant

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi