Posté le 10.11.2007 18:35
Prise cuisson
Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Je pourrais te demander une photo, mais je crois bien comprendre :
Ce que tu appelles des gaines sont des fils électriques, qui doivent arriver là par un même tube.
Leur section doit être de 6mm2, constituée de 7 brins nus (si tu n'en as compté que 6 ce n'est pas grave) sous un isolant commun.
Tu as la phase (rouge), le neutre (bleu) et le conducteur de protection "terre" (vert-jaune).
par ailleurs tu as un autre fil vert-jaune qui doit servir pour la mise à la terre des tuyauteries d'eau foide et d'eau chaude, et peut-être d'une huisserie métallique.
Enfin, ta prise existante me surprend : si tu as trois trous, l'un d'entre eux ne doit pas avoir de fil branché ? Je pense qu'il va falloir la remplacer.
Ta fiche 20A est-elle d'une taille qui rentre dans les autres prises de ton logement, ou plus grosse ?
A bientôt pour la conclusion...
Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)
Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.