Erreur !

Bonsoir.
Ce soir, Coeur de lion, je me venge du constat que tu avais fait de mon erreur, dans un autre sujet :
Si le neutre est coupé en tête du tableau, on peut avoir n'importe quelle tension sur les circuits, de 0 à 400 V, car il va se créer un neutre artificiel dont la tension sera dépendante de la charge des 3 phases, donc complètement aléatoire !!!
Le Concombre, ne nous laisse pas dans l'ignorance : disposes-tu d'un appareil de mesure de tension, ou d'un testeur avec des leds, ou d'un tournevis testeur ? selon le cas, tes observations auront un sens différent pour nous.
A bientôt.

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | Dernier ]


Le Concombre
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 06.02.2008
Posté le 12.02.2008 11:50  
Le Concombre

Merci de vos réponses,

Je vais essayer de trouver un multimétre et vous donnerai les résultats, par conte avec mon testeur (tournevis) je me suis aperçu que j'ai aussi du jus : sur le neutre et sur le boitier alu/fer? qui tient mon porte fusible ??


aller au message : [ Premier | Dernier ]

Page : < 1 [2]
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi